修一台1P的LG空调制热效果不好,开机发现外机压缩机工作,但风扇一直不转,但制冷时会转。查制热控制外机风扇的线没电到,以为内机电路板不行,换一块还一样,拿原来的板装在别的机是好的。大家说说是怎么回事?
发表于 2009-11-29 22:32:34 | 显示全部楼层
更换内机管温感温头。
发表于 2009-11-29 22:52:15 | 显示全部楼层
那就换一个外机电容试试呗
发表于 2009-11-30 16:14:12 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
 楼主| 发表于 2009-11-30 21:59:24 | 显示全部楼层
但是制热时压缩机已经工作了,就是外机风扇一直不工作,电容没有问题。制热一段时间外机就结冰了。里面没热风。
发表于 2009-12-1 15:46:40 | 显示全部楼层
问题很简单,外机环境温度传感器或者内机管温都可以引起这样的故障,每种机子设计部一样,检查一下这两个传感器就好了。
发表于 2009-12-2 19:11:35 | 显示全部楼层
LG1P就两个传感器,室温和管温,它是根据内机盘管温度来控制外风机工不工作,化霜也是它控制的。如果你说外机结冰了风机还不动也不化霜,那就是管温的问题。就算量了是好的也要换掉,这情况多次遇见。
发表于 2009-12-2 21:36:03 | 显示全部楼层
6,7楼说的不错,不坏也换掉
 楼主| 发表于 2009-12-2 21:41:23 | 显示全部楼层
谢谢了,各位大哥!
发表于 2009-12-3 22:31:18 | 显示全部楼层
把内机传感器换掉OK.