小型冷库两个小时温度只有-6度左右

[复制链接]
发表于 2014-1-14 12:51:15 | 显示全部楼层
冷凝压力太低了, 冷凝压力最少也的12个压力吧
发表于 2014-1-14 13:42:19 | 显示全部楼层
刚才大致看了,感觉分析的都没什么道理,现在我来分析下各位的看法。1、人家现在的故障现象是冷凝压力对环境温度正好,并且视液镜是满液的,那就说明高压供给膨胀阀的制冷剂没有问题。所以不同意荣成老师的缺氟一说。
2、力师傅将的算热量过大的问题,我不是很认同你的观念,不管是从理论上还是从实际上来说,外界环境温度低是会造成制冷效果差,但是请你思考下为什么外界气温低会造成制冷效果差。答案:当外界环境温度低,那么实际上就是冷凝器的换热温差过大,温差过大后。会直接造成冷凝压力低,冷凝压力低后会导致节流阀两端的压力差下,那么就可能造成膨胀阀的流量不足,但是请你注意看,人家已经说了压缩机接了很多霜,压缩机结霜说明什么问题,说明制冷剂在蒸发器内没蒸发外,回液了。既然供液不足又怎么可能回液呢?说明不是气温低导致的。
3、荣昌老师还说压缩机力气不够,人家现在的故障时冷凝压力刚好,回气压力明显偏低,压缩机力气不够实际上就是压缩机的实际输气量变小了,实际输气量变小了,低压还会偏低。所以这点本人不认同。
4、有人说堵了,我感觉这个有点靠谱。但是我可以明确的告诉大家,只有可能是低压回气段堵了,高压堵是不会发生这种情况的。我所说的低压堵了指的是压缩机的回气段堵住了,因为压缩的回气段堵了就会造成蒸发器内的压力升高,造成蒸发器换热能力下降,那么制冷剂自然就汽化不完了,汽化不完就会返回压缩机继续汽化吸热,那么压缩机就结霜了,回气压力自然就低了。
5、我的观点是,既然以前设备正常,那就说明设备配置基本没啥大问题,重点检查下冷库的蒸发器部分,主要是检测蒸发器为什么换热能力下降了,比如是不是风机反转了、蒸发器脏了,冰把蒸发器挡住了等等,当然也要看下我第四条所说的回气管有没有堵塞的现象。
6、请告之 你所说的降温速度慢的时候的货物摆放情况,是不是库内摆放了大量的货物。
发表于 2014-1-14 16:30:23 | 显示全部楼层
典型制冷剂少了
 楼主| 发表于 2014-1-14 17:53:59 | 显示全部楼层
  重新检查了一遍 膨胀阀过滤网没有问题 电磁阀没有问题     回复后  开机一个小时 还是-6度  膨胀阀我看了全部打开要七圈  我给它开启到三圈 工作一个小时依然-6度左右  为什么膨胀阀全身都是霜?  看压力表高压0.6mpa 低压0.1mpa靠下一点。    是不是膨胀阀没有调好呢 ? 之前这台机器是高压表去的那根吸管的喇叭口把氟漏完了。用户自己动了所有阀门。我把阀门全部恢复后 、抽空 一个半小时  加氟后就出现制冷慢。
 楼主| 发表于 2014-1-14 17:59:57 | 显示全部楼层
我是 刚接触冷库的  不知道膨胀阀调到什么位置最合适?   是不是没有调好呢? 各位给的建议我都查了 没有问题。 多谢各位的帮助。真的要好好学学这上面的知识了。
发表于 2014-1-14 18:24:28 | 显示全部楼层
凉搿稔 发表于 2014-1-14 17:59
我是 刚接触冷库的  不知道膨胀阀调到什么位置最合适?   是不是没有调好呢? 各位给的建议我都查了 没有 ...

手握膨胀阀的感温包你试了没?乾脆膨胀阀换一颗新的吧。为什麽膨胀阀全身都是霜?就有点不大对劲了。
发表于 2014-1-14 19:19:08 | 显示全部楼层
凉搿稔 发表于 2014-1-14 17:53
重新检查了一遍 膨胀阀过滤网没有问题 电磁阀没有问题     回复后  开机一个小时 还是-6度  膨胀阀我看了 ...

请问你是重新检查和调试了一次系统吗?
知道大概加了多少制冷剂吧,说来听听!
现在唯一只在膨胀阀和加注量上面了!能有图片最好!
发表于 2014-1-14 21:19:07 | 显示全部楼层
从你的压力来看,系统微堵的可能较大,F22跑后,如果时间太长空气中的水分进入蒸发器,可以换硅胶或者过滤器,并观察颜色。还有仔细看看各滤网。
 楼主| 发表于 2014-1-14 21:48:38 | 显示全部楼层
印象中应该有9公斤左右吧  记不太清楚了。  制冷剂应该不会少  我把温度调到-7度停机  5度开机 过了一夜我去看了看压缩机半边都是霜 。 膨胀阀 包括上面的帽都有霜 。 听着膨胀阀有 过液的丝丝声 非常清晰
  视窗看上去颜色发黄   高低压表多少mpa 才算正常呢?
发表于 2014-1-14 21:53:50 | 显示全部楼层
凉搿稔 发表于 2014-1-14 21:48
印象中应该有9公斤左右吧  记不太清楚了。  制冷剂应该不会少  我把温度调到-7度停机  5度开机 过了一夜我 ...

如果管道不长,啥也别说,你明天回去把系统里面的制冷剂收出来,膨胀阀就开它3圈。抽空以后先加3-4公斤制冷剂,然后开机慢慢加,开机运行中就以气态方式加注。慢慢观察系统的压力变化!然后你再回论坛
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2024-11-22 04:20 , Processed in 0.054969 second(s), 4 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表