 楼主| 发表于 2014-1-13 17:19:52 | 显示全部楼层

会不会 不够真空呢? 用户说不行  重新抽空加氟试试。这样也太浪费了。如果抽空加氟还是这样真木法了????
发表于 2014-1-13 17:41:44 | 显示全部楼层
凉搿稔 发表于 2014-1-13 17:19
会不会 不够真空呢? 用户说不行  重新抽空加氟试试。这样也太浪费了。如果抽空加氟还是这样真木法了?? ...

摸排气没有什么温度的话,回收部分制冷剂,膨胀阀别乱动来动去的!观察运行状况,如果低压还是没有什么变化,果断换掉过滤器再调试!
发表于 2014-1-13 18:31:15 | 显示全部楼层
本帖最后由 荣昌制冷 于 2014-1-13 18:50 编辑
凉搿稔 发表于 2014-1-13 17:13
刚又在机器旁边守了一个小时   膨胀阀  我从打开一圈到四圈都试了 温度就是下不去  守了一个小时 只有-7度 ...


你也真会中毒!明显的制冷剂不足的表现!只有制冷剂不足或压缩机无力时才会这样!还真去遮挡冷凝器?你干脆把冷凝器拆了,高压压力立马就会高上来!听了他的话,好机器都会被弄坏了!系统会越弄越糟糕!缺氟高低压压力怎么会高上来?库温怎么会降得下去?无米能炊出饭来吗???
只要压缩机有力,把膨胀阀调至中间位置,加了氟立即就好了!!!
库温在0度以下时,回气管是应该结霜的!
发表于 2014-1-13 18:46:01 | 显示全部楼层
凉搿稔 发表于 2014-1-13 17:13
刚又在机器旁边守了一个小时   膨胀阀  我从打开一圈到四圈都试了 温度就是下不去  守了一个小时 只有-7度 ...

堵了!满液(无气泡)是不会缺F的,更何况回气管都结霜了,一开始就要你查一查过滤器(膨胀阀滤网,电磁阀滤网),你就不要浪费时间瞎搞了。
 楼主| 发表于 2014-1-13 18:54:02 | 显示全部楼层
荣昌制冷 发表于 2014-1-13 18:31
你也真会中毒!明显的制冷剂不足的表现!只有制冷剂不足或压缩机无力时才会这样!还真去遮挡冷凝器?你 ...

   哎!!!  我也想过是制冷剂不足。可是我加氟加了1公斤多压缩机就满身是霜  我就放氟放到原来的回气管结霜。  还是一样 半个小时之后还是-7度左右就是下不去。 着两天膨胀阀 我是什么位置都调了就是不行。木招了。。   
 楼主| 发表于 2014-1-13 19:09:09 | 显示全部楼层
lkk 发表于 2014-1-13 18:46
堵了!满液(无气泡)是不会缺F的,更何况回气管都结霜了,一开始就要你查一查过滤器(膨胀阀滤网,电磁阀 ...

  昨天都查过了。 首先就是查的这几个配件。没问题的  过滤器新的。
发表于 2014-1-13 19:09:38 | 显示全部楼层
凉搿稔 发表于 2014-1-13 18:54
哎!!!  我也想过是制冷剂不足。可是我加氟加了1公斤多压缩机就满身是霜  我就放氟放到原来的回气管 ...

膨胀阀开大了加氟当然会使压缩机结霜的,应该在加氟前先把膨胀阀调至中间或小于中间的位置上。
先检查压缩机的效率,如果效率低下,怎么弄都没用!
发表于 2014-1-13 19:23:27 | 显示全部楼层
本帖最后由 lkk 于 2014-1-13 19:41 编辑

你确定都查过了吗?15M2顶多4~5P,过滤器换新就不管了,电磁阀滤网你查了吗?膨胀阀滤网你也查了吗?所以阀口都打开了吗?低压0.05MPa正确吗?还是你的压力表不准确,如果你确定都查了没问题,只剩下感温包漏气才会有这种问题,一般漏气低压会等于0MPa,0.05MPa还真没见过,手握膨胀阀感温包你看看低压会不会回升?不会就漏气了(堵已排除在外)。
 楼主| 发表于 2014-1-13 19:24:58 | 显示全部楼层
荣昌制冷 发表于 2014-1-13 19:09
膨胀阀开大了加氟当然会使压缩机结霜的,应该在加氟前先把膨胀阀调至中间或小于中间的位置上。
先检查压 ...

非常感谢 各位的回帖。   是的!加氟的时候膨胀阀只打开了两圈!  没加氟之前回气管就有霜! 膨胀阀还是打开两圈的情况下 加氟1公斤左右 压缩机身上就开始结霜。还是没有明显效果 只好又把氟放掉。 明天再不行 就从新来过!!!
发表于 2014-1-13 19:36:54 | 显示全部楼层
凉搿稔 发表于 2014-1-13 19:24
非常感谢 各位的回帖。   是的!加氟的时候膨胀阀只打开了两圈!  没加氟之前回气管就有霜! 膨胀阀还是 ...

两圈也差不了多少,单福斯的原厂调试就到底再逆时钟2圈半,这跟调膨胀阀没多大关係。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2024-11-22 05:07 , Processed in 0.057729 second(s), 4 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表