小型冷库两个小时温度只有-6度左右

[复制链接]
发表于 2014-1-13 15:22:56 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2014-1-13 15:26:00 | 显示全部楼层
力博特 发表于 2014-1-13 15:22
这是一种错误的判断方法。如果高压过低,液体过冷,视镜还满液,则是外风机散热量过大,氟加多了的一种现 ...

较量一下吧,多说无益,看楼主最后处理结果吧。
发表于 2014-1-13 15:29:06 | 显示全部楼层
力博特 发表于 2014-1-13 15:22
这是一种错误的判断方法。如果高压过低,液体过冷,视镜还满液,则是外风机散热量过大,氟加多了的一种现 ...


R22物性计算结果列表
饱和液体        饱和气体
压力=        0.6         MPa        压力=        0.6         MPa
温度=        5.8611         ℃        温度=        5.8611         ℃

楼主高压0.5MPa,你认为我赢的机会高还是你?
发表于 2014-1-13 15:32:04 | 显示全部楼层
你那裡现在气温多少(冷凝器所在位置环温)???????
发表于 2014-1-13 15:35:39 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2014-1-13 15:41:10 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2014-1-13 16:17:57 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2014-1-13 16:41:17 | 显示全部楼层
加氟多了,还有就是膨胀法过量小了,我前段时间也碰到过这样一台,
 楼主| 发表于 2014-1-13 17:13:31 | 显示全部楼层
刚又在机器旁边守了一个小时   膨胀阀  我从打开一圈到四圈都试了 温度就是下不去  守了一个小时 只有-7度左右。冷凝器散热面积挡住一半  高压0.6mpa  低压 0.03mpa左右   看蒸发器结霜情况 翘片上没有明显的白霜 只有在最低两层看似有霜? 一个小时降下-7度  也太慢了。 真不知道怎么回事了。  
 楼主| 发表于 2014-1-13 17:16:30 | 显示全部楼层
lkk 发表于 2014-1-13 15:32
你那裡现在气温多少(冷凝器所在位置环温)???????

这里的气温现在3-5度  
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2024-11-22 04:18 , Processed in 0.054856 second(s), 4 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表