发表于 2014-1-16 09:47:21 | 显示全部楼层
冷凝器压力多少现在  管温多少 冷凝器压力要是够温度上不来。能不呢个过滤器堵了,
发表于 2014-1-16 10:38:16 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2014-1-20 20:15:18 | 显示全部楼层
低回压压机厂家提供的测试数据,连锁超市岛柜外风机控制器设定值,家用冰箱,膨胀阀测试数据,都是以冷凝温度最低点30℃作为止点,来提供低压蒸发温度与制冷量参数。
    冷凝温度30°以上,可以满足设计要求,冷凝温度明显低于30℃,则冷库降不下温。达不到设计要求
我发一份谷轮压缩机的参数表,一起分享一下,我想的是图中有30 40 50摄氏度冷凝温度,就应该有20 10摄氏度冷凝温度,达不到设计要求还说得过去,降不下温是完全的不赞同。从系统配件选型到系统设计,不知你是依据什么样的参数来下定论?放到极地区域,西双版纳?哈尔滨?系统又怎样设计?
谷轮低温半封压缩机.jpg

评分

参与人数 1威望 +5 收起 理由
荣昌制冷 + 5 我很赞同!

查看全部评分

发表于 2014-1-20 21:43:12 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2014-1-20 21:47:28 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2014-1-20 22:47:39 | 显示全部楼层
本帖最后由 非不能而不为 于 2014-1-20 22:49 编辑

    再次重申本人是个半罐水,没有你师傅那样动不动可以搞全台湾制冷专家那么牛哄!就算我有满罐水,也还没有达到“舌战群儒”的境界!
    这里只讨论蒸汽压缩式制冷,空调还有吸收式和热电式,领域就广了!冰箱空调冷库,它们没有相同的变化规律,只有相同的制冷原理;不同的也不是根据用途选取了所需要的部分供其所用,这些参数也不可能同时运用在三种工况下,也就没有选取所需要的部分的说法!我看这个帖子也到此为止吧!

评分

参与人数 1威望 +2 收起 理由
乌海宇翔 + 2 赞一个!

查看全部评分

发表于 2014-1-21 08:49:35 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
 楼主| 发表于 2014-1-21 09:15:15 | 显示全部楼层
机器已修好! 本人吧系统里的制冷剂全部放掉了。管过滤器、抽空 两个小时、加氟,机器工作一段时间后  看 视窗夜满 颜色不在发黄  系统工作一段时间后  大约半个小时 就可以 拉到-15度左右。
 楼主| 发表于 2014-1-21 09:16:35 | 显示全部楼层
多谢各位  技术指导。  以后还请多多关照!
发表于 2014-1-21 10:13:19 来自手机 | 显示全部楼层
凉搿稔 发表于 2014-1-21 09:15
机器已修好! 本人吧系统里的制冷剂全部放掉了。管过滤器、抽空 两个小时、加氟,机器工作一段时间后  看  ...

跟大家分享下加了多少制冷剂R22?加制冷剂的过程?膨胀阀调什么位置?让更多新朋友学习一下。这回又累积经验了吧:!
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2024-11-22 04:43 , Processed in 0.062164 second(s), 10 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表