变频空调,你让我好难堪!修变频空调,好难!

[复制链接]
发表于 2014-1-7 22:21:45 | 显示全部楼层 |阅读模式

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
一老客户电话修空调,是三星挂机不带电加热变频空调。虽说空调已装三年,实际使用不超过二十天。开机近十五分,冷风且风小,钻到形似猫耳洞的外机下,摸粗管基本不热,,用活扳手拧开气流很小,判断缺氟。十几分钟听到转速很快,电流还是2安培左右,继续加,凭感觉一直加到5安培,奇怪的一幕发生了。电流一直往上走,看到要超过7安培,立即拧开细管,边放少许一直到2安才边观察电流变化,又开始小一直往下小,一直到2安才不往下掉。心想可能放多了,再次慢加,还不显眼,又加了一点点,电流又开始往上走,大有超过7安趋势,无奈又放了一点点,谁知电流又往下走。周而复始,一直搞到五点多,才稳定在5安左右。粗管高温,不过感觉出风口有温热感,开始先拔掉换向阀线,加410,由于开始压机转速慢,电流小,不怕网友们发笑,加好足足用了两个多小时。第二天,用户又说,女婿姑娘说效果不好,受冻了一夜。赶忙过去,粗管很热,但出风口确实只有说热不热说冷不冷的风。说不准加氟不准的原因。赶紧取来真空泵,新买了一电子秤,取来一长电源线,新抽空,定量加足氟。电流仍在2安左右,又想加,电流太小了。又不敢加,毕竟用称定量加的。说不定开机时间长了,室温自然上来了,嘱咐用户如不正常,再打电话。哪知天不亮,电话又来了,说仍然不行。加热时又不敢接上加液管,粗管浑热,电流3安左右。请来一哥们帮帮忙,听我仔细详说,认为流量不足,要么是换向阀,要么节流毛细管。只得内外机加管道全带回维修部。连换两个换向阀效果还是不佳,又用毛细管代替节流阀,仍没用,哥们说辅助电加热有没打开。我已说不带电加热,哥们还是不死心,又打开内机外壳,这一打开有一新发现,有油渍,说明有漏点,细想想出现问题,确有因果关系。快速找到漏点,补焊,抽空,定量加氟,一切正常。都是内漏惹的祸,引起这么大的误判。试想想,氟漏到一定量,夜里效果肯定不好,第二天如果用高压软管兴许还能早发现,如果是定频空调哪有这么多弯路,变频,你让我好难堪!
发表于 2014-1-7 22:59:20 | 显示全部楼层
辛苦了!这活得多少钱啊?
发表于 2014-1-7 23:09:21 来自手机 | 显示全部楼层
直接测压力不就好了吗,有你说的那么复杂吗?
发表于 2014-1-7 23:11:52 来自手机 | 显示全部楼层
多少钱啊,。还不错找到故障
发表于 2014-1-7 23:43:36 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2014-1-8 17:10:17 | 显示全部楼层
早点查漏就都有了
发表于 2014-1-8 17:23:21 | 显示全部楼层
不过还是搞好了
发表于 2014-1-8 18:52:05 | 显示全部楼层
漏氟要查漏点。。  你还是没查漏点就直接加了。。。
发表于 2014-1-8 19:00:46 | 显示全部楼层
变频空调加氟好像不用这么复杂吧
发表于 2014-1-8 19:08:43 | 显示全部楼层
吃一堑长一智,慢慢来!
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2024-11-22 06:04 , Processed in 0.059971 second(s), 4 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表