r22与r404a互换需要更换的部件

[复制链接]
发表于 2014-1-2 22:35:32 | 显示全部楼层 |阅读模式

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
现有r22机组需要更换为404a的制冷剂,都需要更换哪些部件?多谢指教
发表于 2014-1-3 07:34:33 | 显示全部楼层
这个恐怕做不到,R404a制冷剂的饱和压力比R22制冷剂要高,R22压缩机的机件不允许承载超出设计压力的,不只是机件与理化性质产生不产生影响的问题,也不只是更换一下润换油的问题,而是机件的承受压力(强度)的物理问题。

评分

参与人数 1威望 +1 收起 理由
非不能而不为 + 1 谢谢分享,家电维修论坛有您更精彩!

查看全部评分

发表于 2014-1-4 00:50:42 | 显示全部楼层
在焓图看在同一蒸发温度下两种制冷剂的吸气比容并不一样,同一冷凝温度下的压力也不一样。质量流量应该有区别,也就是说对压缩机的承载能力是有区别的,看看是什么机组和什么牌子的压缩机吧。同样工况下的制冷量和冷凝热还是未知数,还有油的区别、节流等等因素,我认为不该好过改。
发表于 2014-1-10 21:34:47 来自手机 | 显示全部楼层
无意义,压缩机、膨胀阀、油都要换
发表于 2014-1-11 10:40:29 | 显示全部楼层
换是可以换,早期R-22更换R-404a,压缩机厂家都举出不少更换成功例子,只是麻烦一点(清洗管路,换油,换过滤器,膨胀阀)。
发表于 2014-1-11 11:36:49 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
 楼主| 发表于 2014-1-21 21:42:44 | 显示全部楼层
谢谢了,给一个工厂修的,要等天气热的时候才能落实啊
 楼主| 发表于 2014-1-21 21:46:52 | 显示全部楼层
荣版主好,机组是比泽尔的30匹活塞机。同一个地方有两台一样的机组,有一台是R22的,有一台是404的
发表于 2014-1-23 11:57:17 | 显示全部楼层
荣昌制冷 发表于 2014-1-3 07:34
这个恐怕做不到,R404a制冷剂的饱和压力比R22制冷剂要高,R22压缩机的机件不允许承载超出设计压力的,不只 ...

荣师傅 在吗?
发表于 2016-5-23 09:18:42 来自手机 | 显示全部楼层
我觉得应该可以,但是要更换油、膨胀阀,还要冲洗系统。能换压缩机更好。最后最关键的是加大散热风扇的转速
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2024-9-21 17:33 , Processed in 0.064350 second(s), 8 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表