空调制热开机后压缩机倒转

[复制链接]
发表于 2013-12-30 21:58:25 | 显示全部楼层 |阅读模式

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
今天堂弟叫我去帮他朋友修台空调。10年的二手华宝开机后粗管没啥温度,判为缺氟。拧上加氟管时喷的厉害,压缩机转起了7公斤压力。
插,拔四通阀线都一样不变。四通阀有吸合,释放的脆响,没有气流换向的声音。觉得四通阀串气了右手便拿起子柄去敲四通阀。无意间手碰到
压缩机排气管,发现没有温度。左手趁势摸了摸气液分离室,很烫。这才知道是压缩机倒转了。处理很简单,拔了电容上的零线插到另一只脚上就成了。
:压缩机倒转也能压缩氟气成高温,
发表于 2013-12-30 22:06:10 | 显示全部楼层
请楼主把处理措施描述详细一点好吗,比如原来是怎样错的,后来是你怎样更正的,压缩机的接线端子是有名称的吧?
发表于 2013-12-30 22:19:02 | 显示全部楼层
可能?
我见识少了
第一次听说
发表于 2013-12-30 22:28:41 | 显示全部楼层
压缩机倒转,好像不太可能呢?
发表于 2013-12-30 22:45:40 | 显示全部楼层
第一次听到压缩机倒转,除非别人搞过,那你是把电容一线插到哪里了呢?
发表于 2013-12-30 22:51:30 | 显示全部楼层
压机尽然没有搞坏
发表于 2013-12-30 22:54:11 | 显示全部楼层
楼主好厉害学习了
发表于 2013-12-30 23:09:10 | 显示全部楼层
压缩机反转时间短问题不大,时间长了容易坏,压缩机卡缸正转起不来可以尝试反转试一试
发表于 2013-12-30 23:27:01 | 显示全部楼层
合理的解释就是他原来叫了别人修,估计别人报四通阀坏了嫌人家报价贵了不修。难后叫你去修你把四通阀敲敲救好了,后发现前维修人故意把线接错了从新接好!什么压机反转都不是真原因你夸大了!
发表于 2013-12-31 09:02:12 | 显示全部楼层
楼主应该把前因后果说的清楚的,你很顺利的解除问题,体现你的技术。不可能厂家插:错了线