海尔空调KFR-35挂机内机三个指示灯齐闪烁故障

[复制链接]
发表于 2013-12-30 19:22:28 | 显示全部楼层 |阅读模式

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
制热效果特别好,出风口有50多°C就是开几个小时后,内机三个指示灯齐闪烁,不知道是什么故障,怀疑高压保护,本想测一下压力,因外机安装位置实在不好检修。哪位师兄遇到过,指点一下,谢谢
发表于 2013-12-30 19:26:37 | 显示全部楼层
是不是两边的灯一起闪然后3个灯一起闪。
发表于 2013-12-30 19:30:03 | 显示全部楼层
闪        闪        闪        制热时蒸发器温度>68℃,或者室内机风扇的风扇的风量过小        "1.过滤网堵塞
2.蒸发器热敏电阻异常
3.室内机控制电路系统
4.室内机风扇电机故障"        "1、检查过滤网
2、测量蒸发器热敏电阻
3、室内机风扇电机电压
4、检查风扇电机是否损坏"
发表于 2013-12-30 19:50:30 | 显示全部楼层
你这故障一个是管温阻值变大或者插件接触不良,试试吧!
 楼主| 发表于 2013-12-30 19:57:14 | 显示全部楼层
肖老 发表于 2013-12-30 19:30
闪        闪        闪        制热时蒸发器温度>68℃,或者室内机风扇的风扇的风量过小        "1.过滤网堵塞
2.蒸发器热敏电阻异常
3 ...

谢谢师兄,就是不知道海尔的管温是几 K 的?
发表于 2013-12-30 20:15:28 | 显示全部楼层
所有分体机室内环温25度23K,管温25度10K.  室外环温,管温25度10K.排气传感器80度50K.
发表于 2013-12-30 20:20:41 | 显示全部楼层
IMG_20131230_201659.rar (871.8 KB, 下载次数: 40)
 楼主| 发表于 2013-12-30 20:26:51 | 显示全部楼层
肖老 发表于 2013-12-30 20:20
希望对您有帮助,有点不清楚

谢谢师兄,。。。
发表于 2013-12-31 17:38:40 | 显示全部楼层
好专业啊,要是我就直接找海尔售后了,自己可弄不了这些东西。
 楼主| 发表于 2013-12-31 19:20:23 | 显示全部楼层
飘过得留印 发表于 2013-12-31 17:38
好专业啊,要是我就直接找海尔售后了,自己可弄不了这些东西。

找售后,我们下岗。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2024-11-22 04:02 , Processed in 0.064873 second(s), 6 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表