建一个宽3.4m*长14m*高3m的冷库,请问怎样配机组

 关闭 [复制链接]
发表于 2013-12-30 17:34:45 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2013-12-30 17:37:42 | 显示全部楼层
没有装过冷库,学习来咯、、、
发表于 2013-12-30 19:26:54 | 显示全部楼层
lkk 发表于 2013-12-30 12:28
1。2*(3.4*14+14*3+3*3.4)*0.2228*(32-(-22))=2401kcal/h。

2。(3.4-0.1*2)*(14-0.1*2)*(3- ...

第1条 冷库冷却间和冻结间的负荷系数P应取1.3,其它冷间取1。

  第2条 冷库制冷量的冷间冷却设备负荷应按下式计算:

  Qq=Q1+PQ2+Q3十Q4+Q5

  Qq一冷间冷却设备负荷(千卡/小时):

  Q1一围护结构传热量(千卡/小时);

  Q2一货物热量(千卡/小时);

  Q3一通风换气热量(千卡/小时);

  Q4一电动机运转热量(千卡/小时);

  Q5一操作热量(千卡/小时);

  P一负荷系数(千卡/小时)。

  第3条冷库制冷量中围护结构传热量的季节修正系数(n1),一般应根据生产旺季出现的月份,按附录三规定采用。当全年生产无明显淡旺季区别时,应取1。

  第4条 冷库制冷量的冷间机械负荷应分别根据不同蒸发温度按下式计算:

  Qj=(n1∑Q1+N2∑Q2+N3∑Q3+N4∑Q4+N5∑Q5)R

  式中Qj一机械负荷(千卡/小时);

  n1一冷库的围护结构传热量的季节修正系数;

  n2一货物热量的机械负荷折减系数;

  n3一同期换气系数,一般取0.5-1.0(“同时最大换气量与全库每日总换气量的比数”大时取大值);

  n4一冷库冷间用的电动机同期运转系数;

  n5一冷库的冷间同期操作系数;

  R一冷库的制冷装置和管道等冷损耗补偿系数,一般直接冷却系统取l.07,间接冷却系统取1.12。

  第5条 冷库冷间用的电动机同期运转系数(n4)和冷间的同期操作系数(n5)

  第6条冷库制冷量中货物热量的机械负荷折减系数(n2)应根据冷间的性质确定,冷加工间和其它冷间应取1;冷却物冷藏间宜取0.3-0.6;冻结物冷藏间宜取0.5-0.8。

评分

参与人数 1威望 +6 收起 理由
荣昌制冷 + 6 谢谢分享维修结果,论坛有您更精彩!

查看全部评分

发表于 2013-12-30 20:02:43 | 显示全部楼层
至少要15p的机, 库板最好要15公分的,水冷,
发表于 2013-12-30 20:14:24 | 显示全部楼层
lkk 发表于 2013-12-30 15:20
少补个密度1.1562kg/m3。。懒得查资料了,从土木下载的资料中毒,电脑重灌了,内地的资料免费虽好,但 ...

还有32度的焓值好象不是22.2,楼主的入库条件是装冰激凌是什么可吃的东西,地方方言真难懂
发表于 2013-12-30 20:24:38 | 显示全部楼层
本帖最后由 lkk 于 2013-12-30 20:27 编辑
岑象伦 发表于 2013-12-30 20:14
还有32度的焓值好象不是22.2,楼主的入库条件是装冰激凌是什么可吃的东西,地方方言真难懂


我是大约抓一下而已,是33C的比焓(kcal/kg),资料中毒随便啦,不用这么讲究。差也没差多少。
发表于 2013-12-30 20:26:39 | 显示全部楼层
岑象伦 发表于 2013-12-30 20:14
还有32度的焓值好象不是22.2,楼主的入库条件是装冰激凌是什么可吃的东西,地方方言真难懂

冰激凌就是冰淇淋(ice cream),冷媒叫雪种,药水,也不奇怪。
发表于 2013-12-30 20:30:16 | 显示全部楼层
非不能而不为 发表于 2013-12-30 19:26
第1条 冷库冷却间和冻结间的负荷系数P应取1.3,其它冷间取1。

  第2条 冷库制冷量的冷间冷却设备负 ...

兄台,你就以楼主这个例子计算一下,大概要多大机组?你写那麽长的式子,我也不清楚啥跟啥?天宫一号可能需要这麽精密。
发表于 2013-12-30 20:34:15 | 显示全部楼层
非不能而不为 发表于 2013-12-30 19:26
第1条 冷库冷却间和冻结间的负荷系数P应取1.3,其它冷间取1。

  第2条 冷库制冷量的冷间冷却设备负 ...

以你提供的方法,看计算出来的结果,与师傅通常的经验值是否相符?误差有多大?
发表于 2013-12-30 20:41:35 | 显示全部楼层
忘了乘以安全係数,12*1.15=13.8P(约14P),所以应该12~15P都能用,用户使用条件不是死的,固定不变的。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2024-9-19 10:10 , Processed in 0.061114 second(s), 6 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表