建一个宽3.4m*长14m*高3m的冷库,请问怎样配机组

 关闭 [复制链接]
发表于 2013-12-29 16:33:40 | 显示全部楼层 |阅读模式

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
本帖最后由 松树果 于 2013-12-29 16:36 编辑

建一个宽3.4m*长14m*高3m的冷库(-18)10公分的聚氨酯板,请大家给宝贵意见,机组怎样配比最好?吊放机多大?谢谢!!
发表于 2013-12-29 17:45:40 | 显示全部楼层
10HP 机组.DD100风机
发表于 2013-12-29 18:07:44 | 显示全部楼层
至少要15P的压缩机组,配两台60或80的风机。
发表于 2013-12-29 19:17:12 | 显示全部楼层
肉是预冷入库(-5C入库)还是温体肉入库,匹配起来差很多。
发表于 2013-12-29 20:08:06 | 显示全部楼层
8P两台,放肉的话,还是排管较好
发表于 2013-12-30 08:31:12 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2013-12-30 08:47:57 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2013-12-30 08:54:31 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2013-12-30 08:59:11 | 显示全部楼层
本帖最后由 荣昌制冷 于 2013-12-30 09:01 编辑
少一色 发表于 2013-12-30 08:54
按照意大利知名厂家的压机配置,15p压机,-5度入库,-20度库温,R22制冷剂,可以使用在350立方米的冷冻库。 ...


你也说过你是北京的第一号“制冷王”,光说多少有什么用?你让意大利来试试看,我也会说我的机组1P能顶100个立方呢。美的空调一晚只需1度电,干脆说-18度进库,机组不要了。

评分

参与人数 1威望 +1 收起 理由
丘丘 + 1 美的空调冬天制冷,一晚只需一度电。

查看全部评分

发表于 2013-12-30 09:10:34 | 显示全部楼层
一大早就开干啦,今天应该很热闹,很好这就对了,有朝气有活力,论坛蒸蒸日上,指日可待。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2024-9-19 10:05 , Processed in 0.067020 second(s), 7 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表