求助:一台美的挂式空调安装后,不能制热故障分析

[复制链接]
发表于 2013-12-29 08:21:09 | 显示全部楼层 |阅读模式

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
接手一台美的挂式空调安装后不能制热,经查外机压机有220V供电启动正常;外风机无供电、四通阀无供电,确定是内机板外风机继电器、四通阀继电器损坏;排除内外机连接线故障。(因为是农村、很少使用制热;继而将外风机线直接插在给压机供电的220V之上,四通阀线继而不用)
请问:所有同仁遇到此种故障是如何处理的?
     1、是更换内机板?
     2、维修内机板上继电器?
     3、还是其他办法?
发表于 2013-12-29 09:00:15 来自手机 | 显示全部楼层
换下内机管温
发表于 2013-12-29 09:23:30 | 显示全部楼层
换板好收费呀!
发表于 2013-12-29 15:23:12 | 显示全部楼层
不会是外机零线和火线接反了

评分

参与人数 1金币 +1 收起 理由
微山美的售后 + 1 我很赞同!

查看全部评分

发表于 2013-12-29 17:44:46 | 显示全部楼层
应该是外机零线N和压缩机线C接反了。

评分

参与人数 1金币 +1 收起 理由
微山美的售后 + 1 我很赞同!

查看全部评分

发表于 2013-12-29 18:27:24 | 显示全部楼层
生活充满阳光 发表于 2013-12-29 17:44
应该是外机零线N和压缩机线C接反了。

我碰到过的。移机时搞错了。
发表于 2013-12-29 18:38:05 来自手机 | 显示全部楼层
前师傅生意太好了,忙中出错。
发表于 2013-12-29 18:38:18 | 显示全部楼层
只要是排除了室外机N  L  接反   排除室内管温问题  就直接换一块板子 自己修一下也是可以的  最好是原厂的板子  没有原厂 只好通用板
发表于 2013-12-29 18:39:09 | 显示全部楼层
还有一个是2003反向驱动 看有没有输出
发表于 2013-12-29 18:43:00 | 显示全部楼层
零火线接反了!
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2024-11-28 10:53 , Processed in 0.063973 second(s), 7 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表