电子技术论坛

 找回密码
 快速注册

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
下载方法|用单线程|避免多扣帖子规范|求助必读|发帖建议积分策略|勋章介绍|新人必读获取金币|推广论坛|出售帖子基本礼节|致会员信|版规总则
禁涉政治|反对低俗|举报专帖征集相片|留下足迹|推荐精华上传附件|制作分卷|使用网盘禁发qq群|恶意灌水|纯表情帖加入团队|监督机制|安全上网
查看: 15692|回复: 34

求助关于格力1.5匹空调制热效果差求大师指点

[复制链接]
发表于 2013-12-26 20:49:26 | 显示全部楼层 |阅读模式

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
各位师傅们最近修了一批学校的格力1.5匹的挂机空调都是制热效果不好,这批空调以前拆和装都是我做的夏天效果还好,最近天气冷了开始使用制热都反应效果不好,于是选了几台好操作的全部抽空重新定量加制冷剂,加完以后效果还是不好,今天的室外气温是零下4度左右,室温3到4度开机二十分钟左右电辅热正常工作出风口温度在33度左右压缩机电流4.4左右,工作压力1.3,试着再多加一点制冷剂看压力能否上来没有任何效果,粗管热但是一点不烫手这几台都这样,师傅们这是不是机器自身的问题啊?求指点,我很郁闷!昨天下午帮朋友装的一台旧的格力1.5匹的机子比学校的机器老多了我也把它抽空定量加制冷剂开机不到十分钟高风温度就四十八九度,电流5.5左右压力1.8左右效果特别好!
发表于 2013-12-26 21:01:07 | 显示全部楼层
估计F的量不够,明显电流偏低!还有就是电加热没有工作!仔细检查一下!
发表于 2013-12-26 21:14:16 来自手机 | 显示全部楼层
电加热管烧了,格力通病
发表于 2013-12-26 21:21:56 | 显示全部楼层
电压正常吗?
发表于 2013-12-26 21:27:18 来自手机 | 显示全部楼层
测一下有没有电加热电流应该在6a左右
发表于 2013-12-26 21:29:31 | 显示全部楼层

老空调是好些做得扎实些五十多度是过滤网脏吧
发表于 2013-12-26 21:36:24 | 显示全部楼层
应该是制冷剂量不足,因为电流偏小,压力偏低
 楼主| 发表于 2013-12-26 21:37:36 | 显示全部楼层
东关家电123 发表于 2013-12-26 21:01
估计F的量不够,明显电流偏低!还有就是电加热没有工作!仔细检查一下!

兄弟这几台都是定量加的,电加热工作也正常从内机测电流用遥控开关辅热可以看到电流明显的变化温度也会有变化说明电加热没有问题。
 楼主| 发表于 2013-12-26 21:42:16 | 显示全部楼层
老吕 发表于 2013-12-26 21:36
应该是制冷剂量不足,因为电流偏小,压力偏低

这是用电子秤定量加注的应该不会少,而且适当的添加了也没有反应。
发表于 2013-12-26 21:52:44 | 显示全部楼层
尽力而为,不要去强求出风口多少温度,做到最好就OK了
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-2-22 22:16 , Processed in 0.062451 second(s), 3 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表