 楼主| 发表于 2013-12-26 13:56:52 | 显示全部楼层
lkk 发表于 2013-12-26 11:53
鼠标点击,滚轮缩放。

你能将这本书籍给大家分享以下吗?
发表于 2013-12-26 14:27:13 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
 楼主| 发表于 2013-12-26 14:40:22 | 显示全部楼层
少一色 发表于 2013-12-26 14:27
压缩机高于蒸发器,与制冷效果的好坏没有直接的关系,
前三年用的时候制冷效果很好,到第四年开始制冷效果 ...

谢谢!你有此类的书籍吗?能发给我学习一下吗?
发表于 2013-12-26 15:11:03 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
 楼主| 发表于 2013-12-26 15:16:59 | 显示全部楼层
少一色 发表于 2013-12-26 15:11
书籍上的论述,不能解决现场上的实际问题,
冷凝器过大,低压偏低,回气管过粗,制冷剂流速过低,蒸发器尾 ...

非常感谢你的宝贵信息
发表于 2013-12-26 17:38:54 | 显示全部楼层
少一色 发表于 2013-12-26 14:27
压缩机高于蒸发器,与制冷效果的好坏没有直接的关系,
前三年用的时候制冷效果很好,到第四年开始制冷效果 ...

油环老化,不会因为降低压缩机高度,刮油就变好了,运转3年,如果匹配合理,冷冻油是不会变质的,他这问题多多少少油已质变,流动性变差,覆着在蒸发器管壁的量增多,再加上没油弯积油,蒸发器里的油更多。

评分

参与人数 1威望 +1 收起 理由
非不能而不为 + 1 我很赞同!

查看全部评分

发表于 2013-12-26 17:43:22 | 显示全部楼层
少一色 发表于 2013-12-26 14:27
压缩机高于蒸发器,与制冷效果的好坏没有直接的关系,
前三年用的时候制冷效果很好,到第四年开始制冷效果 ...

降低压缩机高度,确实回油变得容易,蒸发器积油现象不见,但反而要注意停机再启动时的液击(做n型管),但这种冷库(拼装)很多冷凝机组都是在库顶的。
发表于 2013-12-26 17:47:25 | 显示全部楼层
少一色 发表于 2013-12-26 15:11
书籍上的论述,不能解决现场上的实际问题,
冷凝器过大,低压偏低,回气管过粗,制冷剂流速过低,蒸发器尾 ...

冷凝机组在库顶,与蒸发器的高度差距顶多在2m左右,这等高度不会造成冷媒流速降低的决定因素。
发表于 2013-12-26 17:50:41 | 显示全部楼层
少一色 发表于 2013-12-26 15:11
书籍上的论述,不能解决现场上的实际问题,
冷凝器过大,低压偏低,回气管过粗,制冷剂流速过低,蒸发器尾 ...

回气管在怎麽粗,也不会大过压缩机吸气管多大(顶多大一号),所以不存在流速过低的问题。
发表于 2013-12-26 20:45:33 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2024-9-19 09:43 , Processed in 0.060399 second(s), 6 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表