下雨天没事,给分享一下数显扭力扳手!

  [复制链接]
发表于 2013-12-16 18:48:44 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
俗话说:“工欲善其事,必先利其器”。没有好的工具干活不利索。记得前年给厂里安装一台三菱空调,正在连接室外机钠子时主管对我说:“接头拧紧一点不要漏气”,我连声点头答应。一手一把世达300MM活动扳手,马上行动起来,对准喇叭口,拧紧,排空气,再拧紧,全开截止阀,一切都很顺利,起身准备收工了,等等…好像哪里有嗤嗤的漏气声,一看真是6MM铜管的钠子漏气,马上又拧了半圈,好像漏的更厉害了,再拧了半圈,砰!的一声铜管从钠子里脱出来了,氟、机油喷的满身满面,急忙去关截止阀……等我关上的时候氟都跑了差不多了……幸亏现场没人就我们师徒两个,马上叫徒弟回去拿扩口器、氟………
有了这次经验教训,知道控制钠子扭力有多么重要了,后来看了原厂空调的安装说明书,也在网上查了好多资料,知道了“扭力扳手”这种工具,某宝看了价格天价:机械式800多,电子式1600多。汗…我的世达300mmCRV合金的活动扳手才85一把,两把才170,还终身保用。就放弃了。一直到现在,今天夏天高温时间长,制冷维修生意暴忙,年底了手头宽裕了,就买了一把,跟各位师傅分享一下,“扭力扳手”的功能,作用,。
可以根据你需要的扭力设置你需要的扭力,当达到90%扭力绿灯亮了,蜂鸣器发出,滴…滴…的间断响声,继续用力,当达到100%扭力时红灯亮器,蜂鸣器,滴…长响,说明预订的扭力到了,螺纹已经拧紧了。
这样就不必担心螺纹的的松紧程度了。
下面把扳手拆解了给感兴趣的朋友研究一下。
IMG_20131216_184537.jpg
IMG_20131216_184627.jpg
IMG_20131216_184433.jpg
IMG_20131216_184524.jpg
IMG_20131216_184633.jpg
IMG_20131216_184613.jpg
IMG_20131216_184509.jpg
IMG_20131216_184645.jpg
IMG_20131216_184419.jpg
IMG_20131216_184603.jpg
IMG_20131216_184551.jpg
发表于 2013-12-16 19:00:38 来自手机 | 显示全部楼层
很好很强大,强烈支持,但我是一定买不起的,太贵了,用感觉就好了
发表于 2013-12-16 19:02:17 | 显示全部楼层
高科技、不错就是价格高
发表于 2013-12-16 19:07:23 | 显示全部楼层
不知扭铜管的扭力是多少??????????????
发表于 2013-12-16 19:19:44 | 显示全部楼层
扁马公司 发表于 2013-12-16 19:07
不知扭铜管的扭力是多少??????????????

    安装说明书上,有各种铜管的扭矩要求
 楼主| 发表于 2013-12-16 19:26:39 | 显示全部楼层
海尔R22空调安装说明书上标准的扭力:
6mm铜管 11.8 N.m—13.7 N.m
10mm铜管 24.5 N.m—29.4 N.m
12mm铜管 49.0 N.m—59.3 N.m
16mm铜管 78.4 N.m—98.0 N.m
19mm铜管 97.2 N.m—118.6 N.m

大金R410变频机扭力;
6mm铜管 14.2 N.m—17.2 N.m
12mm铜管 49.5 N.m—60.3 N.m

截止阀盖帽扭力:
6mm、10mm截止阀盖帽:20 N.m—25 N.m
12mm截止阀盖帽:25 N.m—30 N.m
16mm截止阀盖帽:30—35 N.m

加液阀铜闷头扭力:9 ±1 N.m
 楼主| 发表于 2013-12-16 19:28:13 | 显示全部楼层
发表于 2013-12-16 19:39:40 | 显示全部楼层
又不是发射卫星。真的没必要!有经验的师傅手感很好的。
发表于 2013-12-16 19:40:48 | 显示全部楼层
呵呵    你好像是推销员    我用普通扳手快十年了
发表于 2013-12-16 19:43:11 来自手机 | 显示全部楼层
我滴那个乖乖,咋恁贵啊?
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2024-11-25 17:50 , Processed in 0.065657 second(s), 4 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表