电子技术论坛

 找回密码
 快速注册

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
下载方法|用单线程|避免多扣帖子规范|求助必读|发帖建议积分策略|勋章介绍|新人必读获取金币|推广论坛|出售帖子基本礼节|致会员信|版规总则
禁涉政治|反对低俗|举报专帖征集相片|留下足迹|推荐精华上传附件|制作分卷|使用网盘禁发qq群|恶意灌水|纯表情帖加入团队|监督机制|安全上网
查看: 3617|回复: 6

德力西3.7KW变频器无显示

[复制链接]
发表于 2013-12-16 07:14:42 | 显示全部楼层 |阅读模式

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
一恒压控制器带变频器上水系统,其中一接触器线圈过热短路致使空开跳闸,再次合闸时,空开上口打一小火,只见变频器面板不再显示,内部指示灯亮,求教各位师傅如何维修
发表于 2013-12-16 08:45:00 | 显示全部楼层
检查面板有无5V电压
发表于 2013-12-16 09:19:54 | 显示全部楼层
查看变频器供电是否正常
发表于 2013-12-16 10:22:37 | 显示全部楼层
空开打过小火,应该先测空开有没有坏,有无电源输出。再测机器有无电输入,再查变压次级有无5V,再查显示有无5V.
发表于 2014-4-18 14:01:02 | 显示全部楼层
先检查变频器RST端子有无电源输入,然后检查整流桥,IGBT模块有无损坏,这些可从外部检测,不需拆机。如果检测无问题的话,面板还是不显示,那就是开关电源部分故障了
发表于 2014-4-20 13:10:42 | 显示全部楼层
我刚修了台康卧面板不显的   是控制接触器的继电器不动作,查到控制继电器的三极管坏了
发表于 2014-4-21 20:18:57 | 显示全部楼层
变频器逆变模块 逆变部分已烧坏!
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2024-11-24 11:42 , Processed in 0.055131 second(s), 5 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表