 楼主| 发表于 2013-12-17 19:18:02 来自手机 | 显示全部楼层
SUPERLJW 发表于 2013-12-17 13:07
楼主  你用1KV的摇表摇6KV的电机肯定不对   必须用高于电机额定电压的摇表   1KV的摇表检测6KV的电机在一般 ...

嗯,靠谱 周四我们会启动机子 到时候把结果反馈给大家
 楼主| 发表于 2013-12-17 19:21:04 来自手机 | 显示全部楼层
2410157126 发表于 2013-12-17 17:51
你这是什么电机?6千伏供电没听说过,如果是的话你用1000V摇表测耐压6千V的电机,等于12伏电压点220V灯泡一 ...

我们电机是空压机上用的
 楼主| 发表于 2013-12-17 19:23:28 来自手机 | 显示全部楼层
zhuqinliang 发表于 2013-12-17 18:47
正规的方法是:6千伏的用2500伏的摇表测量,测量一分钟旷的读数,三十钞的读数,两数相除得数大于1.2即可, ...

谢谢,学习了,但我手上只有1kv摇表。用电子兆欧表可以吗
发表于 2013-12-17 23:42:04 来自手机 | 显示全部楼层
有那么先进的设备怎么不用哦
发表于 2013-12-19 21:37:39 | 显示全部楼层
320KW,6KV用1KV的表测量当然不够准确。
发表于 2013-12-20 09:05:33 | 显示全部楼层
是不是线材绝缘有热击穿或耐压值不够?
 楼主| 发表于 2013-12-20 20:43:41 来自手机 | 显示全部楼层
谢谢大家的回贴,今天上午启动,运行一切正常
发表于 2013-12-22 16:04:21 | 显示全部楼层
阿荣电器修理部 发表于 2013-12-16 07:51
用2500V摇表测量对地绝缘。

同意5楼意见,应该用2500V兆欧表测量。