楼主: onion1396

求助 电机对地绝缘问题

[复制链接]
发表于 2013-12-16 18:27:21 | 显示全部楼层
pdtyfabbb 发表于 2013-12-16 10:12
我修32KW的都用1000V的摇表,其实够用了!一般修水泵才用摇表,

朋友。功率和电压不要搞混。会出大事情滴。。。。
发表于 2013-12-16 18:28:36 | 显示全部楼层
低压测高压绝缘值。是没有用的。
 楼主| 发表于 2013-12-16 21:20:12 来自手机 | 显示全部楼层
现设备无法启动 周四测试 到时告诉大家结果
 楼主| 发表于 2013-12-16 21:25:28 来自手机 | 显示全部楼层
同样的现象,发生在4.4kw 380v电机上 造成变频模块炸开
发表于 2013-12-17 09:19:07 来自手机 | 显示全部楼层
同意楼上的说法,还是用2500V摇表测量吧
发表于 2013-12-17 13:07:51 | 显示全部楼层
楼主  你用1KV的摇表摇6KV的电机肯定不对   必须用高于电机额定电压的摇表   1KV的摇表检测6KV的电机在一般情况下也差不多  但是  有耐压不够或者软击穿就无能为力了
 楼主| 发表于 2013-12-17 13:59:44 来自手机 | 显示全部楼层
SUPERLJW 发表于 2013-12-17 13:07
楼主  你用1KV的摇表摇6KV的电机肯定不对   必须用高于电机额定电压的摇表   1KV的摇表检测6KV的电机在一般 ...

哦,学习了谢谢
发表于 2013-12-17 14:16:45 | 显示全部楼层
6KV电机用1KV摇是表测不准的。
发表于 2013-12-17 17:51:46 | 显示全部楼层
你这是什么电机?6千伏供电没听说过,如果是的话你用1000V摇表测耐压6千V的电机,等于12伏电压点220V灯泡一样,能点亮吗?比喻的有点不恰当,就是6KV耐压的电机,必须用6KV的摇表来测,但没听说有6KV的摇表!
发表于 2013-12-17 18:47:59 | 显示全部楼层
正规的方法是:6千伏的用2500伏的摇表测量,测量一分钟旷的读数,三十钞的读数,两数相除得数大于1.2即可,我们单位是南水北调工程的大型抽水站,用的全部都是六千伏二千二百千瓦的大型电机,我们每次开机前都要测量一次,合格了才能开机,这种方法对我们来说是必备常识
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2024-11-29 18:27 , Processed in 0.054050 second(s), 4 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表