查看: 6302|回复: 27

求助 电机对地绝缘问题

[复制链接]
发表于 2013-12-16 05:47:34 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
现象:一台电机 320kw 1500rpm 6kv ,正常运行中跳阐,测量相间电阻平衡,用指针摇表(1000v )对地测绝缘                      第一次测相绝缘阻值,每相对地阻值为20~30兆欧来回摆动,当停止摇表时,指针顺间升到无穷大。                                                         第二次测量(间隔3个小时),每相对地阻值慢慢升到无穷大。
发表于 2013-12-16 06:45:12 | 显示全部楼层
6KV的电机,用1KV的摇表测量绝缘不行,耐压等级低了,该测量值是不准的。
发表于 2013-12-16 07:38:47 | 显示全部楼层
同意沙发上的说法,摇表耐压值太低了。
 楼主| 发表于 2013-12-16 07:51:03 来自手机 | 显示全部楼层
谢谢,回答
发表于 2013-12-16 07:51:55 | 显示全部楼层
用2500V摇表测量对地绝缘。
发表于 2013-12-16 08:40:38 | 显示全部楼层
见识学习学习学习学习
发表于 2013-12-16 10:12:05 | 显示全部楼层
我修32KW的都用1000V的摇表,其实够用了!一般修水泵才用摇表,
发表于 2013-12-16 15:40:33 | 显示全部楼层
1千伏是够用的,
发表于 2013-12-16 18:07:45 来自手机 | 显示全部楼层
用万能表打到250v测量质量差的摇表估计没作用
发表于 2013-12-16 18:10:00 来自手机 | 显示全部楼层
用万能表测量摇表质量问题