配电房的低压断路器跳闸

[复制链接]
发表于 2013-12-14 20:16:46 | 显示全部楼层
1500A的,得多大电流才能跳闸啊?如果是相间短路跳闸,在跳闸瞬间都应该听到故障处的响声!如果摇一下相间没短路,就是断路器本身有故障。
发表于 2013-12-15 01:26:22 | 显示全部楼层
首先检查三相是否平衡,如二三级严重不平衡,当然跳一级。一级断路器额定电流要大于二级断路器额定电流至少一个档次以上。如果是经常跳闸,有可能是断路器的脱扣器机构有问题直接更换
发表于 2013-12-15 08:37:59 | 显示全部楼层
低总断路器误动作
发表于 2013-12-15 09:45:45 | 显示全部楼层
将两头断路器开关断开是不可以,因为还有别的回路。。
发表于 2013-12-15 15:25:44 来自手机 | 显示全部楼层
电缆走在电缆沟里的,我也遇见过使接头处氧化,刚开始偶尔,后来一下子就爆了。
发表于 2013-12-15 22:54:40 | 显示全部楼层
先留意在跳开关时有什么异常没有   如果没有都话 那就有可能是失压或者是其他保护  先把保护电路的线路接线端子检查一篇  然后把所有都螺丝都紧一下   看看是不是有松动的  当然  主开=开关也得检查   看看是不是有接触不好甚至变色  
发表于 2013-12-16 19:27:12 | 显示全部楼层
是失压线圈的问题  你换个延迟5秒的  保证OK  我厂也是这问题  
 楼主| 发表于 2013-12-17 08:58:07 来自手机 | 显示全部楼层
谢谢各位师傅高见…修好了,摇测是两电房间电缆相间短路,
发表于 2013-12-18 09:54:18 | 显示全部楼层
断路器跳闸时,电缆沟里有水没。欠压跳闸可能性小
发表于 2013-12-18 13:48:39 | 显示全部楼层
恭喜楼主咯  呵呵