格力空调制冷差怪现象

[复制链接]
发表于 2009-11-21 16:14:22 | 显示全部楼层 |阅读模式

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
夏季移一台格力1.5P挂机,装机后发现制冷不好,测压力平衡压以为四通阀窜气更坏四通阀后试机几分钟压机烧,当时没修。最近更换压机后试压机四通阀都正常连内机加氟刚开机压力1.5MPA后回到1.0收氟撤连接管,打开发粗阀有一点气体排出,细阀一会有一会没有,焊下单向阀气体全放出。我给单向阀反向加压通。望老师么帮忙。急
发表于 2009-11-25 13:27:26 | 显示全部楼层
检查连接管,有可能是管瘪了
发表于 2009-11-25 17:50:31 | 显示全部楼层
同意王平伟的看法,不过还得看你移机时有无脏东西掉进铜管内,如果有就会堵塞四通阀和毛细管的.测一测工作电流吧
 楼主| 发表于 2009-12-4 20:45:48 | 显示全部楼层
四通阀换两个了
发表于 2009-12-4 20:59:25 | 显示全部楼层
你换四通阀时有没有做散热措施,是不是四通阀被你焊坏了,
发表于 2009-12-4 22:23:06 | 显示全部楼层
刚开机压力1.5MPA,是不是压力高了。如果是刚开机压力应该由平衡压力慢慢上升。刚开机压力不可能是1.5MPA。
 楼主| 发表于 2009-12-9 09:27:54 | 显示全部楼层
四通阀保护焊