电子技术论坛

 找回密码
 快速注册

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
下载方法|用单线程|避免多扣帖子规范|求助必读|发帖建议积分策略|勋章介绍|新人必读获取金币|推广论坛|出售帖子基本礼节|致会员信|版规总则
禁涉政治|反对低俗|举报专帖征集相片|留下足迹|推荐精华上传附件|制作分卷|使用网盘禁发qq群|恶意灌水|纯表情帖加入团队|监督机制|安全上网
查看: 5923|回复: 29

请教空调制热压缩机停机

[复制链接]
发表于 2013-12-10 18:10:12 | 显示全部楼层 |阅读模式

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
本帖最后由 齐辉电器 于 2013-12-10 20:53 编辑

今天一空调  制冷正常 但是只要制热  灯泡就忽然变暗 接着压缩机蹦几下就停了  啥情况啊
发表于 2013-12-10 18:15:01 | 显示全部楼层
电磁阀有故障
发表于 2013-12-10 18:16:12 | 显示全部楼层
说仔细点,是不是堵啦
 楼主| 发表于 2013-12-10 18:16:59 | 显示全部楼层
为啥会这样 不是其他毛病么
发表于 2013-12-10 18:20:27 | 显示全部楼层
aa479287942 发表于 2013-12-10 18:16
为啥会这样 不是其他毛病么

估计压缩机的电流很大了,房子线径和供电量有限,带不起高电流的设备。电流大,运转一会压缩机保护停机。

评分

参与人数 1威望 +1 收起 理由
潘安 + 1 热心助人!

查看全部评分

 楼主| 发表于 2013-12-10 18:21:38 | 显示全部楼层
制冷感觉有冷风 但是制热时 红灯亮 开机灯泡就变暗   压缩机响几声就停了  
 楼主| 发表于 2013-12-10 18:22:32 | 显示全部楼层
用的2平的线

发表于 2013-12-10 18:24:45 | 显示全部楼层
可能供电线径细,你开了辅助加热电流大了。或四通阀短路了
 楼主| 发表于 2013-12-10 18:25:43 | 显示全部楼层
四通阀需要更换么??
发表于 2013-12-10 18:26:58 | 显示全部楼层
检查一下压缩机电容