电子技术论坛

 找回密码
 快速注册

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
下载方法|用单线程|避免多扣帖子规范|求助必读|发帖建议积分策略|勋章介绍|新人必读获取金币|推广论坛|出售帖子基本礼节|致会员信|版规总则
禁涉政治|反对低俗|举报专帖征集相片|留下足迹|推荐精华上传附件|制作分卷|使用网盘禁发qq群|恶意灌水|纯表情帖加入团队|监督机制|安全上网

关于空调化霜不良故障的分析

[复制链接]
 楼主| 发表于 2013-12-7 23:18:14 | 显示全部楼层
尘尘 发表于 2013-12-7 23:16
出风口下面有影响散热的东西

谢谢,马上补充进去
发表于 2013-12-7 23:26:33 | 显示全部楼层
济宁制冷维修 发表于 2013-12-7 23:16
师傅可否解答下第5条,好多天一直没想明白

这个要请师兄:行行行行出来了。
 楼主| 发表于 2013-12-7 23:28:31 | 显示全部楼层
XTX 发表于 2013-12-7 23:26
这个要请师兄:行行行行出来了。

坐等师傅答疑解惑了
发表于 2013-12-7 23:30:33 | 显示全部楼层
济宁制冷维修 发表于 2013-12-7 23:07
我也是没搞太懂,修过一台格力2P制冷剂过量的开一会外风机就停,放掉一部分制冷剂后运行正常了,百思不解 ...

    你说的格力2P的,不是制冷剂过量,而是内管温阻值漂移或内热交换器、过滤网脏所产生的现象,放掉部分制冷剂,效果变差了,内热交换器的温度下降了,外风机就不停了
    那个第五条,应该是制冷剂少了一些后结霜严重
 楼主| 发表于 2013-12-7 23:41:40 | 显示全部楼层
行行行行 发表于 2013-12-7 23:30
你说的格力2P的,不是制冷剂过量,而是内管温阻值漂移或内热交换器、过滤网脏所产生的现象,放掉部分 ...

师傅分析有道理,谢谢指正
发表于 2013-12-8 10:11:43 | 显示全部楼层
制冷剂不足,会导致蒸发器刚进去的地方超冷,结霜严重,而外管温所处的地方却没有冷度,CPU感到不怎么冷,不需要化霜.....
 楼主| 发表于 2013-12-8 11:07:11 | 显示全部楼层
西安周涛 发表于 2013-12-8 10:11
制冷剂不足,会导致蒸发器刚进去的地方超冷,结霜严重,而外管温所处的地方却没有冷度,CPU感到不怎么冷,不需要 ...

多谢周老师讲解,假如制冷剂过量的话会影响化霜吗?(制热或制冷)对高、低压和电流有何影响吗?
发表于 2013-12-8 11:27:25 | 显示全部楼层
济宁制冷维修 发表于 2013-12-8 11:07
多谢周老师讲解,假如制冷剂过量的话会影响化霜吗?(制热或制冷)对高、低压和电流有何影响吗?

会的!外管温检测到的温度不是那么低,CPU觉得不需要化霜
 楼主| 发表于 2013-12-8 11:36:59 | 显示全部楼层
西安周涛 发表于 2013-12-8 11:27
会的!外管温检测到的温度不是那么低,CPU觉得不需要化霜

周老师,过量制冷剂是不是相比较制冷剂少的情况下结霜不那么严重?
发表于 2013-12-8 11:46:53 | 显示全部楼层
济宁制冷维修 发表于 2013-12-8 11:36
周老师,过量制冷剂是不是相比较制冷剂少的情况下结霜不那么严重?

是的!蒸发压力高了,蒸发的温度也会高,与室外环境温度的温差会减小,这样吸热的效果就会大大减小...
所以好些人认为冬天的氟不好加.
夏天加氟多一口少一口,从效果上来看影响不大,但冬天制热影响就大了去了,特别是用电流压力法来加氟就明显的显得较迟钝;似乎多一口少一口氟也看不出来有什么变化....
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2024-11-26 19:27 , Processed in 0.054818 second(s), 3 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表