奥马冰箱BCD189UB低压微漏有谁见?

[复制链接]
发表于 2013-12-6 16:11:35 | 显示全部楼层 |阅读模式

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
一台奥马BCD189UB制冷差,高压2.2MP低压1.5一天后低压到1.4,开背加水无泡,冷冻室加水查也无泡,加大压力到1.7依然,表阀也放入水里查了不漏,但压力就是降低,该冰箱只用了两年,开背铝管光亮,全换铜管不忍,很纠结,望师傅们指教!
发表于 2013-12-6 16:17:33 | 显示全部楼层
楼主是哪个时间段打的压呢,我一般低压最低都打的2MPA,现在温差大,我这里早上5度,中午17度,压力是会随温度变化的!
发表于 2013-12-6 16:17:53 | 显示全部楼层
打到2.5............
发表于 2013-12-6 16:57:10 | 显示全部楼层
有可能没漏哦。温差大造成的压力有变化也有可能。
发表于 2013-12-6 17:03:58 | 显示全部楼层
兄弟您好!我忠告你—句打压查漏下手一定要狠低压2、5,保压24小时,不要管它几年的,漏换管同时外挂,只要能定下价格就这样修复,手下留情会有损失的。
发表于 2013-12-6 17:19:18 | 显示全部楼层
可能是压机漏的。
发表于 2013-12-6 17:25:47 | 显示全部楼层
保压多久?
 楼主| 发表于 2013-12-6 18:28:11 | 显示全部楼层
皓然维修 发表于 2013-12-6 16:17
楼主是哪个时间段打的压呢,我一般低压最低都打的2MPA,现在温差大,我这里早上5度,中午17度,压力是会随 ...

不是温差的问题放两天可以降2公斤
发表于 2013-12-6 18:28:41 | 显示全部楼层
不漏是不可能的,都这样,打压不易检出,是铁质的防露管和内置式蒸发器包漏。
 楼主| 发表于 2013-12-6 18:31:29 | 显示全部楼层
星月翁 发表于 2013-12-6 17:03
兄弟您好!我忠告你—句打压查漏下手一定要狠低压2、5,保压24小时,不要管它几年的,漏换管同时外挂,只要 ...

高压7天了文丝未动。只是不敢低压打到2.5,怕爆管,明天试试,别将冷冻室打爆了!
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2024-11-24 21:50 , Processed in 0.062029 second(s), 4 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表