一台新安装的22kw电机 送电就跳 有哪些原因?

[复制链接]
发表于 2013-12-5 18:41:07 | 显示全部楼层 |阅读模式

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
电机是三角接
发表于 2013-12-5 18:52:11 | 显示全部楼层
1星三角接线错误  2空开小  3如果有漏电保护,漏电开关坏,或有漏电地方,仔细查查,问题简单。
发表于 2013-12-5 18:53:02 | 显示全部楼层
是直接起动动还要看热继电器整定电流是否小了,是否降压起动就得査电路了,还要查电机是否有问题等
发表于 2013-12-5 18:56:45 | 显示全部楼层
检查电机是否好坏,检查线路是否有短路或接地,是否线号太细,最后查开关是否太小。很好弄。
发表于 2013-12-5 19:01:45 | 显示全部楼层
首先看是空开跳 还是热继电器跳 空开跳 看额定电流是否过小 22KW电流大概44A空开要100A
发表于 2013-12-5 19:03:43 | 显示全部楼层
超过4KW的最好用星三角电路。还有就是你的开关是不是小了,一搬情况你要看看电机铭牌上的电流是多大,再*3倍,就是你所选的开关容量,不然肯定会跳,不用说

发表于 2013-12-5 19:05:14 | 显示全部楼层
楼上几位正确!仔细查查吧!祝你好运!
发表于 2013-12-5 19:26:04 | 显示全部楼层
空开最小120A
发表于 2013-12-5 19:37:00 | 显示全部楼层
22KW的电机要用星三角降压启动,还有就是你的空开太小。
发表于 2013-12-5 20:45:22 | 显示全部楼层
应该是空开小了,我见过45KW六极电机直接启动的!