R404A压力对照这个怎么看怎么用?请各位师傅老师耐心解释下,非常感谢!!!!!

[复制链接]
发表于 2014-11-25 21:45:49 来自手机 | 显示全部楼层
膨胀阀调大点,压缩机机油会下降
发表于 2014-11-26 09:39:16 | 显示全部楼层
祥和制冷 发表于 2014-11-25 21:45
膨胀阀调大点,压缩机机油会下降

油位当然会下降,6路蒸发器想必蒸发器的管长不短,最好能装油分,或者补点冷冻油。
发表于 2014-11-26 20:36:10 来自手机 | 显示全部楼层
学习中,有高的,。
发表于 2014-11-27 00:00:01 来自手机 | 显示全部楼层
谢谢,后半段管还是有两路不结霜,我这个是用比泽尔40匹的带1200米32#铁管,制冷剂R404膨胀阀是丹弗斯的用5号芯,油分有装气分也有,那位师傅帮忙看看问题有在哪里
发表于 2014-11-27 06:38:50 | 显示全部楼层
祥和制冷 发表于 2014-11-27 00:00
谢谢,后半段管还是有两路不结霜,我这个是用比泽尔40匹的带1200米32#铁管,制冷剂R404膨胀阀是丹弗斯的用5 ...

1:油是不是有问题:型号不对,易与制冷剂混合(油起泡)。
2:冷冻油泵滤芯、滤网阻塞,可能造成油能泵出去回不来(曲轴箱内)。
3:压缩机曲轴、连杆、活塞等部磨损、特别是活塞环(同时伴有制冷效果不好的貌似疑难,根据压缩机年龄等判断)
持久起泡主要有两个原因:要么你使用的是油
不足,或者曲轴箱的油被制冷剂冷却而稀释。
还有超过三年的冷冻油应该更换。
发表于 2014-11-27 17:04:41 | 显示全部楼层
曹速恩 发表于 2014-11-27 06:38
1:油是不是有问题:型号不对,易与制冷剂混合(油起泡)。
2:冷冻油泵滤芯、滤网阻塞,可能造成油能泵 ...

   对不起,老眼昏花没看全,新机、管长。1KK大师说的对加油、加氟。
发表于 2014-11-27 19:34:28 | 显示全部楼层
祥和制冷 发表于 2014-11-27 00:00
谢谢,后半段管还是有两路不结霜,我这个是用比泽尔40匹的带1200米32#铁管,制冷剂R404膨胀阀是丹弗斯的用5 ...

你把6颗膨胀阀再调一下,把各路蒸发器调平均,结霜不完全的调大一点,结霜过快过多的调小一点,耐心点。
发表于 2016-5-5 08:19:18 | 显示全部楼层
我一直搞不清温度压力这个关系,看了荣昌大师的帖子,终于明白了,谢谢
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2024-9-21 19:29 , Processed in 0.052179 second(s), 4 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表