R404A压力对照这个怎么看怎么用?请各位师傅老师耐心解释下,非常感谢!!!!!

[复制链接]
发表于 2013-12-4 21:39:25 | 显示全部楼层 |阅读模式

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
假如我这有一个冷冻库,用的制冷剂是404,库温-30度,我怎么通过压力温度对照这个东西去计算这个压缩的低压、高压的一个正常范围,还有制冷剂的加注量,麻烦各位师傅老师请举例指导,本人是新手,刚刚入行,也不知道自己这样问对不对,师傅们不要笑话,烦请耐心解释,非常感激!!
发表于 2013-12-4 21:42:16 | 显示全部楼层
与气温及设计蒸发温度息息相关,一时半刻说不清。
 楼主| 发表于 2013-12-4 21:46:01 | 显示全部楼层
lkk 发表于 2013-12-4 21:42
与气温及设计蒸发温度息息相关,一时半刻说不清。

气温冬天-20夏天40来说吧
 楼主| 发表于 2013-12-4 21:46:52 | 显示全部楼层
r404压力温度对照这个东西怎么看怎么使用
发表于 2013-12-4 22:02:53 | 显示全部楼层
当时的冷凝温度=气温+12度,当时的蒸发温度=设计蒸发温度-(设计最高气温-当时气温)/2


假设你现在当地气温5C,所以现在冷凝温度=5+12=17C(冷凝压力就可以比对出来了),现在蒸发温度=-35C(设置温度-30C,风冷温差取5度,所以蒸发温度设计-35C)-(40-5)/2=-52.5C,一般在气温低时会做冷凝压力控制,使蒸发温度控制在合理范围(不要是负压)。
发表于 2013-12-5 06:05:55 | 显示全部楼层
yangbin0322 发表于 2013-12-4 21:46
气温冬天-20夏天40来说吧

如R404a制冷剂,库温-30度,此时的蒸发温度约为-35~-38度(蒸发温度始终比当时的库温低5~8度),查R404a制冷剂的《温度压力对照表》,-35~-38度对应的压力是0.168~0.149MPa绝压(绝对压力)=0.068~0.049MPa表压力(蒸发压力)。因回气管与压缩机有段距离,存在一定的压力损失,蒸发压力到压缩机的低压压力应扣除这部分的压力损失,所以该蒸发压力转为低压压力时应在0或者负压一点了。这就是制冷温度(库温)与蒸发温度(压力)和低压压力相互间的逻辑关系及正常的压力变化反应。如果在此时对系统需要鉴定或补加制冷剂,在膨胀阀的调节杆处中间位置时,也应根据此逻辑的变化因素,最终以此低压压力作为依据的标准。
低压压力不直接以环境温度产生影响。
再谈高压压力,系统的冷凝器如果是风冷式的,那会直接与环境产生关系的。如果是水冷式的冷凝器,只与冷却水的进出水温产生关系。风冷式冷凝温度比环境温度高12~15度左右,这里就按高15度计算。
夏天气温40度(你也说得过高了),冷凝温度即为55度,对应的R404a制冷剂的压力为2.57MPa绝压=2.47MPa表压(正常反应值)。冬天-20度(也说得过分低了),冷凝温度为-5度,对应的压力只有0.516MPa绝压=0.416MPa表压力。冷凝温度出现负数,实际是不可能的了,冷凝器不开也有多了。
衡量系统的高低压压力是否正常,就是这样推理计算的。所谓《温度压力对照表》也是这样对照使用的。
发表于 2013-12-5 09:19:21 | 显示全部楼层
谢谢荣昌老师的无私奉献,学生正学习中
发表于 2013-12-5 12:46:40 | 显示全部楼层
我来补充个通俗点的,
我们所说的水的沸点是100度,其实是有条件的,那就是我们说要在一个大气压力下,
当锅炉的压力升到1.0Mpa时水的沸点就是185度左右;密闭容器抽真空至-0.03MPa时,90度的水也会沸腾,这个就是我们所说水的饱和压力对应的温度

制冷剂也是这样,一种制冷剂在一定压力下,超过对应的温度就会蒸发成为气体,降低温度就会冷凝成液体。
也就是制冷剂压力温度对照表的数据

补充说明,温度单位一般都是摄氏度,但压力单位要注意,还有“表压”“绝压”之分
发表于 2014-11-25 08:19:26 来自手机 | 显示全部楼层
各位师傅请教你们一个问题,最近我装了个搁架管速冻库,制冷剂用R404A分6路进液6个膨胀阀,现在6路搁架管子前半段结霜后半段不结霜,低压接近负压,高压15,不清楚什么问题,请高手指点谢谢
发表于 2014-11-25 09:10:49 | 显示全部楼层
祥和制冷 发表于 2014-11-25 08:19
各位师傅请教你们一个问题,最近我装了个搁架管速冻库,制冷剂用R404A分6路进液6个膨胀阀,现在6路搁架管子 ...

新装库先排除堵的可能性,把膨胀阀调大一点试试,机组匹配不清楚,先这样。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2024-9-21 19:45 , Processed in 0.061942 second(s), 3 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表