[空调] 同一台商用空调的两台压机都不制冷了

[复制链接]
 楼主| 发表于 2013-11-27 13:59:12 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2013-11-27 14:22:29 | 显示全部楼层
少一色 发表于 2013-11-27 13:11
有眼力,是IDC机房,硬件维修主要是
内外机的轴承更换,真假轴承的判断。
外风机压力控制器有机械式和 ...

什么是IDC房,还要加湿器,总统住房的简称是不。先上点1,4,5,的硬件维修,查漏先放一边先
 楼主| 发表于 2013-11-27 14:54:13 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2013-11-27 15:25:24 | 显示全部楼层
少一色 发表于 2013-11-27 14:54
IDC就是计算机网络交换中心,一个银行的交换中心,就需要一层楼,40台12p的压缩机降温
其他的饶了我 ...

好的,有时间再说。就这台机为什么要用2个压缩机呢,系统是独立的吗,一个系统漏雪种坏了会影响另一个系统不正常是不是
 楼主| 发表于 2013-11-27 16:36:15 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2013-11-27 19:55:17 | 显示全部楼层
少一色 发表于 2013-11-27 16:36
同一台机器,是两个独立系统,同一个控制系统。

一个CPU控制系统去控制独立的两个制冷系统,这应可以,就是独立制冷系统出现一漏一压机过流,这可大件事了,漏种的要爬高走低又要猴子般上高梯查连接管,这可分三段查,外机、内机、连接管,这三步应够累,维修人最怕的就是漏雪种。35A过流压机,如查接线380V、相序正常(这情况一般有报警),可人为通电查管路截止阀是否正常(测线圈电阻和听有没吸合声),最后定压机坏了。如知压机锁死电流,这35A又大于锁死电流时,可立马判压缩机坏了。是不是这样查?
发表于 2013-11-27 20:08:36 | 显示全部楼层
涡旋压缩机系统过流判断没什么困难,不外就是缺相反相(交流接触器至压缩机段缺相保护器是检测不到的),还有就是压缩机内部问题。
发表于 2013-11-27 20:15:04 | 显示全部楼层
少一色 发表于 2013-11-27 16:36
同一台机器,是两个独立系统,同一个控制系统。

查漏,当楼层没有电梯时可不好干了,氮气瓶很重呀,但氮气去查会节省成本很多。氮气瓶就放在地面,算准多高就用多少米6mm的铜管从楼上引下接氮气瓶,查完,这段铜管打圈收起来下次用,当作添加工具吧,这方法好不
 楼主| 发表于 2013-11-27 20:24:21 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2013-11-27 20:27:08 | 显示全部楼层
岑象伦 发表于 2013-11-27 15:25
好的,有时间再说。就这台机为什么要用2个压缩机呢,系统是独立的吗,一个系统漏雪种坏了会影响另一个系 ...

两个系统的好处是,高温时可以快速降温。接近目标值时可以轮值对压缩机有好处,如果以个系统坏对机房的温度影响能小一些。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2024-11-23 20:27 , Processed in 0.059195 second(s), 4 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表