三相空压机空开直接启动,线电压分别为385V,342V,300V,应该是缺相吧,但是空压机正常运行,同一线路上的两台8.5kw电机无法启动,这是怎么回事
发表于 2013-11-26 09:50:48 | 显示全部楼层
偏相严重.................
发表于 2013-11-26 09:56:25 | 显示全部楼层
    不是缺相,供电线路有问题。
发表于 2013-11-26 09:59:40 | 显示全部楼层
空开触点有问题
发表于 2013-11-26 10:04:13 | 显示全部楼层
高压跌落保险掉一路,
发表于 2013-11-26 10:22:56 | 显示全部楼层
一相负荷太重,造成一相线电压太低,别说另两台8.5KW的电机启动不了,就是空压机运行时间稍长电机也会发热严重,要把单相负荷平均分接在三相线路上。
发表于 2013-11-26 12:31:29 | 显示全部楼层
AB、BC、AC的线电压或A、B、C、的相电压是多少?讲清楚有利于分析。估计是三相负荷不平衡造成的。
发表于 2013-11-26 13:56:39 | 显示全部楼层
首先在电箱总闸处上下分别测量看电压有没有问题?
发表于 2013-11-26 19:52:03 | 显示全部楼层

我也觉得是空开触点有问题
发表于 2013-11-26 20:23:53 | 显示全部楼层
本帖最后由 RENZHIJIE 于 2013-11-26 20:26 编辑

把电机线拆除,空测电压是否正常?或者先测断路器上端,电压是否正常,就可判断是否缺相。