零线接错的代价

  [复制链接]
发表于 2013-11-19 10:37:10 | 显示全部楼层
zhe_jiang 发表于 2013-11-18 18:20
你这个接线2 , 接线是有问题, 但不至于烧电器.

你这种做法就是画蛇添足,   正常的怎么会这样做?

“到现场第一件事就是检查设备供电,三相空开没问题,零线被改接在单相空开零线的负载端。我一看坏了,跟老板说明情况,赶紧把零线从新接好。 检查设备并没发现异常,断开设备所有空开保险一项一项排查。控制信号线路板元件爆了三个,温控表烧了一个,双硅也坏了,变频器也爆了。”
画在两个图只是把楼主的意思表达出来,这两种接法都不会烧坏电器!
发表于 2013-11-19 11:10:54 | 显示全部楼层
王传敏 发表于 2013-11-19 10:37
“到现场第一件事就是检查设备供电,三相空开没问题,零线被改接在单相空开零线的负载端。我一看坏了,跟 ...

是的. 不知楼主表达的是什么?  
要么就是你的接线2的火线去掉, 只接零线到开关,  这样后面的单相线设备就会遭殃.  但如果几年经验的电工肯定不会这样做, 除非是过不去想要来烧这些设备.
发表于 2013-11-19 11:20:09 | 显示全部楼层
看了没明白。不过楼主的意思,我明白了,干什么事都要细心,不能有一丝马虎。
发表于 2013-11-19 21:15:02 | 显示全部楼层
看不太清楚..
 楼主| 发表于 2013-11-19 23:25:23 | 显示全部楼层
王传敏 发表于 2013-11-18 18:04
“到现场第一件事就是检查设备供电,三相空开没问题,零线被改接在单相空开零线的负载端。我一看坏了,跟 ...

    180415ys7ivlbnaeaaell4.jpeg
    我来论坛不久,头一次发帖,本来是想和大家说一下我刚处理过的问题。这种事我遇到过至少有5-6次,有的后果比这还要严重,我想这不应是个例。发帖的目的就是成心相告同行的朋友,工作中要细心一些,不要犯这种低级错误,虽算不上是什么技术问题但后果严重啊,我想这对大家都好。不曾想论坛竟有个别高手冷嘲热讽,阴阳怪气,我很受伤,不知错在哪里。在此也请个别自命不凡的高手绕行,拜托了。
     我就是一普通电工,因年龄原因,对电脑不是狠通,这方面还要努力。应论坛朋友要求,图画了传不了,说是文件太大。今借传敏朋友的图一用,就算是借花献佛吧。
    故障的原因是不该把三相设备的零线接在其它电闸零线的负载端,也就是说保护零线(有的设备三相四线的零线也用来作工作零的)是不能接在电闸负载端的。一旦空开断开或受损,零线就断了。这种情况对有的设备来说(尤其是以前的老设备,本身电路设计就不合理)将是致命性的损伤。
    这种设备的配电箱一旦零线断开,380v线电压将会加在两项负载之间,两项负载各自所承受的电压取决于自身的阻抗,自身阻抗越大所承受的电压越高。阻抗越小所承受的电压越低。烧坏承受电压高的负载也是必然的了。本人才疏学浅,表达能力也差,大家多包容吧。
 楼主| 发表于 2013-11-20 00:04:55 | 显示全部楼层
张cx 发表于 2013-11-18 23:39
你没有尽到挂牌告知的义务,有一定责任的。

     兄弟有才,向你学习哦。
 楼主| 发表于 2013-11-20 00:28:48 | 显示全部楼层
neng244 发表于 2013-11-18 17:24
早期的PLC几钱个你知不,进口机上的更难找,一下子能想出这法子并能实现机械动作这还不高?你牛!重要的 ...

兄弟这是什么了?我说的都是实话,那句话把你气成了这样?
   不管是什么设备,不管用何种控制方法,修复必须要达到原有设备的控制要求与长期使用的可靠性。这有什么不对吗? 有些plc的程序控制较复杂,工作频度高,用看门狗来控制元件工作时间,以防元件失效发生机械事故。对于重复动作时间很短工作频度较高的机械机件,用外接元件很难达到要求。搞不懂这与plc几个钱有什么关系。      
   有些方法看似可行,但经实际检验是行不通的。这个话题较长,以后再慢慢说吧。
   你说的后一句话我很赞同,而且是必须的。否则难度很大,也分析不了那么全面 透彻。
发表于 2013-11-20 09:28:59 | 显示全部楼层
紫貂 发表于 2013-11-19 23:25
我来论坛不久,头一次发帖,本来是想和大家说一下我刚处理过的问题。这种事我遇到过至少有5-6 ...

看版主此贴设备是做保护接零了   哪变频器是如何进行保护 是做接零保护还是接地保护
发表于 2013-11-20 09:50:28 | 显示全部楼层
零线对于三相的任一相都是220V,线路板使用的一般都是220v降压或稳压供电。一旦零线错位或者断开就有可能使220供电的负载通过自身与另一相电压形成回路,使电压接近380v的相电压烧毁设备。不知分析的对于否。
 楼主| 发表于 2013-11-21 11:25:22 | 显示全部楼层
仙鹤 发表于 2013-11-20 09:50
零线对于三相的任一相都是220V,线路板使用的一般都是220v降压或稳压供电。一旦零线错位或者断开就有可能使 ...

   我认为你分析的正确。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2024-11-24 10:02 , Processed in 0.061747 second(s), 5 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表