楼主: 紫貂

零线接错的代价

  [复制链接]
发表于 2013-11-18 16:02:01 | 显示全部楼层
难道你接线不压线标吗?还是三相的.颜色也应该可以分辨
发表于 2013-11-18 16:49:57 | 显示全部楼层
向楼主学习了,感谢您的分享经验。
发表于 2013-11-18 17:05:11 | 显示全部楼层
空开不是只有接三根线.  零线接哪里?  如果接了零线另外一根火线怎么办?
楼主的意思是其中一根火线没接, 把他接到零线上了?
发表于 2013-11-18 17:24:07 | 显示全部楼层
紫貂 发表于 2013-11-18 13:20
我国大量使用变频器至少有20几年了,不知你对新旧设备的定义是什么?
    plc一般都是输出点损坏或 ...

早期的PLC几钱个你知不,进口机上的更难找,一下子能想出这法子并能实现机械动作这还不高?你牛!重要的是机械和电都要十分精通才行。
发表于 2013-11-18 17:45:13 | 显示全部楼层
有点没看明白,我想他是不是把零线接在‘火路’上了,导致220V电路接入了380V才烧毁的呀?
发表于 2013-11-18 18:04:32 | 显示全部楼层
“到现场第一件事就是检查设备供电,三相空开没问题,零线被改接在单相空开零线的负载端。我一看坏了,跟老板说明情况,赶紧把零线从新接好。 检查设备并没发现异常,断开设备所有空开保险一项一项排查。控制信号线路板元件爆了三个,温控表烧了一个,双硅也坏了,变频器也爆了。”

我画了两个接线图,楼主看看是不是这个意思

你原来的接线(接线1),被改动的接线(接线2)
接线1_副本.JPEG
接线2_副本.JPEG
发表于 2013-11-18 18:19:21 | 显示全部楼层
楼主问一句,你这帖子主要是想表达啥,要是你想表达你的心情,请不要发在技术贴里,
发表于 2013-11-18 18:20:32 | 显示全部楼层
王传敏 发表于 2013-11-18 18:04
“到现场第一件事就是检查设备供电,三相空开没问题,零线被改接在单相空开零线的负载端。我一看坏了,跟 ...

你这个接线2 , 接线是有问题, 但不至于烧电器.

你这种做法就是画蛇添足,   正常的怎么会这样做?
发表于 2013-11-18 18:25:54 | 显示全部楼层
挣了不少吧!
发表于 2013-11-18 20:02:41 | 显示全部楼层
三相电的零线肯定不能接错的。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2024-11-24 07:15 , Processed in 0.057922 second(s), 4 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表