     工厂十余台设备搬家,我负责拆卸安装电气部分。老掉牙的设备真不好弄,线号看不清,无图纸,只好一根根的做标识,其中一台设备有100左右根控制线。经过4天奋战,所有设备安装调试完毕,真是不易啊。
     其中一台胶订机是试好车的,当时没开。几天以后开车突然冒烟跳闸,老板挂电话问我什么原因?我不在现场不清楚,就问老板是否有人动过线或修过设备,回答是换过电闸。换闸的是老板的亲属,也是个搞电的老师傅。至于为什么换闸,为什么从新接线并不清楚,到现在还没见着人。
     到现场第一件事就是检查设备供电,三相空开没问题,零线被改接在单相空开零线的负载端。我一看坏了,跟老板说明情况,赶紧把零线从新接好。 检查设备并没发现异常,断开设备所有空开保险一项一项排查。控制信号线路板元件爆了三个,温控表烧了一个,双硅也坏了,变频器也爆了。
   没图纸的设备坑人啊,电气这玩意错一根线都不行啊,我对这设备又不熟,边问边查边记录。光查线就用了一天。修板子,换温控表,双硅,变频器,我的天啊,累的晕头转向,总算修好了。
     在此诚心相告同行,接线一定要规范,细心,检查后在上电。假如有错没发现,一推闸什么都晚了。   
   
   
发表于 2013-11-18 02:50:03 | 显示全部楼层
三相的接错线一定是杯具的!看了半天不清楚是由于老板亲戚接错线引起还是你原来就接错了?
发表于 2013-11-18 05:15:26 | 显示全部楼层
楼主技术过硬
发表于 2013-11-18 06:08:01 | 显示全部楼层
[b]“零线被改接在单相空开零线的负载端。”搞不懂是什么意思,可否画图说明,谢谢了!!!
发表于 2013-11-18 06:22:28 来自手机 | 显示全部楼层
单相空开断开,零线也断开了,是这样吗?
发表于 2013-11-18 07:09:13 | 显示全部楼层
三相电的零线肯定不能接错的。
发表于 2013-11-18 07:17:08 | 显示全部楼层
    这不是你的责任,是他那亲属不懂装懂
发表于 2013-11-18 07:22:11 | 显示全部楼层
说半天还是没有搞懂什么意思,能否给一个草图来说明...
发表于 2013-11-18 07:59:15 | 显示全部楼层
呵呵!路过看看
发表于 2013-11-18 08:06:34 | 显示全部楼层
对于工厂的电器“零线”,特别是三项四线制或五项制的接线(地线)千万千万马虎不得!!!不要不懂装懂啊。。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2024-11-24 07:32 , Processed in 0.059773 second(s), 3 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表