 楼主| 发表于 2013-11-15 18:52:10 | 显示全部楼层
拾龙 发表于 2013-11-14 08:34
只要人安全就好,不过是不是可以先关了电再操作呢。

以前都是拿钳子拔掉四通阀线圈测压力,这次太倒霉
 楼主| 发表于 2013-11-15 18:52:42 | 显示全部楼层
无名小子 发表于 2013-11-14 08:52
最窝火的修理就是这样不小心   给自己制造麻烦  自己也遇到过

自认倒霉啊
 楼主| 发表于 2013-11-15 18:53:04 | 显示全部楼层
wangwei12122 发表于 2013-11-14 09:00
加氟干嘛要拨四通阀???

这个问题不做解释了
 楼主| 发表于 2013-11-15 18:54:29 | 显示全部楼层
春法维修 发表于 2013-11-14 09:04
保险呢?保险在干吗?,线路板都烧成那样了,保险居然没事

保险业爆了,我怀疑是外边漏电的时候先接触到了外壳经铜管先到的内机
 楼主| 发表于 2013-11-15 18:56:16 | 显示全部楼层
向云 发表于 2013-11-14 09:18
怎么可能呢。拔四通阀一条线怎么会碰到呢。

是钳子碰到了风机线路
发表于 2013-11-15 22:38:52 | 显示全部楼层
还真没见过电路板打火能把蒸发器给电击穿的,他需要多大的电流?他的漏保估计也是个摆设  这都不跳闸
发表于 2013-11-16 09:16:28 | 显示全部楼层
济宁制冷维修 发表于 2013-11-15 18:49
保险也爆了,疑问的是线路板怎么会烧断?

保险也有带延时的.估计电磁阀的线对外壳了,我也搞过一次但没破管子!
发表于 2013-11-16 09:38:36 | 显示全部楼层
你同事也够大意的,引以为戒!
 楼主| 发表于 2013-11-16 20:30:30 | 显示全部楼层
鸿屠糊涂 发表于 2013-11-15 22:38
还真没见过电路板打火能把蒸发器给电击穿的,他需要多大的电流?他的漏保估计也是个摆设  这都不跳闸

漏保在地下室是100A总的,这是3楼的
发表于 2013-11-16 21:47:28 | 显示全部楼层
济宁制冷维修 发表于 2013-11-16 20:30
漏保在地下室是100A总的,这是3楼的

他的空调不是单独的漏保吗?
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2024-11-30 11:32 , Processed in 0.058001 second(s), 3 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表