45kw电机接线问题大家指点一下

[复制链接]
发表于 2013-11-12 21:43:30 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
一台45kw电机  接线盒电源线被取了   在安装是咋接电机都反转   6根线   这种状况该如何判断那组是w 那组u那组v   
发表于 2013-11-12 21:56:08 来自手机 | 显示全部楼层
380交换。。
发表于 2013-11-12 22:12:20 来自手机 | 显示全部楼层
你说的6根线啥意思!表达不清楚啊
发表于 2013-11-12 22:44:02 | 显示全部楼层
六根线使电机的引线还是电机的电源换向线,实在不行的话,就把电源直接换向。
发表于 2013-11-12 22:44:14 | 显示全部楼层
六根线使电机的引线还是电机的电源换向线,实在不行的话,就把电源直接换向。
发表于 2013-11-12 23:16:26 | 显示全部楼层
从电源进线换相只用调两根线,
发表于 2013-11-13 10:23:30 | 显示全部楼层
是三相电机吗?你不会星角都不会接吧?
发表于 2013-11-13 11:45:14 | 显示全部楼层
你不会星角都不会接吧?
发表于 2013-11-13 20:03:30 | 显示全部楼层
估计楼主不是电工,建议电源换线,45KW电机六根线接错后果很严重。电源换不了线的话,找电工替你换星三角六根线吧。
发表于 2013-11-14 21:08:10 | 显示全部楼层
就是“星/三角”降压启动。是电工一般都会接,找个师傅帮忙接一下,以免烧坏电机。