楼主: 黑匣

电流互感器的问题

[复制链接]
发表于 2013-11-13 09:30:33 | 显示全部楼层
newsan 发表于 2013-11-12 23:08
按你的做法,电度表度数*30/5=实际度数。
纠正你一个概念:30/5是互感器的电流比,其意思是当穿过互感器的 ...

是不是当穿过互感器的电线为5匝,电线流过的电流为30A的时候,互感器的次级输出的是5A
发表于 2013-11-13 10:10:35 | 显示全部楼层
电感器原来是30/5,穿心5匝,那么2次为30匝。如果你穿1匝,那么变比为30比1,也就是变为150/5的互感器了。那就150除以30等于5
发表于 2013-11-13 11:41:00 | 显示全部楼层
henananning 发表于 2013-11-13 09:30
是不是当穿过互感器的电线为5匝,电线流过的电流为30A的时候,互感器的次级输出的是5A

我看你就没看完我的回复,第二句话已经说得非常明确了。
发表于 2013-11-13 13:28:16 | 显示全部楼层
30比5的电流互感器只穿一匝,电度表的度数在乘以6就是实际用电度数。
发表于 2013-11-13 18:38:28 | 显示全部楼层
乘以6 啊
发表于 2013-11-14 12:55:24 | 显示全部楼层
应该是6倍>>>>>>>>>>>>>>>>
发表于 2013-11-17 21:21:23 | 显示全部楼层
还是多学习吧。。
发表于 2013-11-18 10:58:59 | 显示全部楼层
30/5穿一匝乘6,穿两匝,就是等于15/5,就乘以3,以此类推
发表于 2013-11-20 06:28:25 | 显示全部楼层
可能楼主需要更正概念,30/5是电流比,不是匝数比。
同意这个说法

发表于 2014-3-3 15:29:28 | 显示全部楼层
路过 学习了 某楼的很清晰