楼主: 黑匣

电流互感器的问题

[复制链接]
发表于 2013-11-12 19:09:45 | 显示全部楼层
建议楼主从新穿5匝。
发表于 2013-11-12 21:01:05 | 显示全部楼层
楼主是不是干电工的啊,应该很好地学习一下了,基础原理知识都不懂啊!
发表于 2013-11-12 21:12:39 | 显示全部楼层
同意6楼的意见
发表于 2013-11-12 21:17:51 | 显示全部楼层
啥意思?
发表于 2013-11-12 21:30:21 | 显示全部楼层
电流互感器是初次级电流的比例,不是线圈匝数的比例。按理论原来是5匝,如果只穿1匝,应该是30/1,但实际误差很大。
发表于 2013-11-12 22:10:19 | 显示全部楼层
黑匣 发表于 2013-11-12 11:52
图片怎么上传,请大家帮忙一下?

论坛上传图片上传附件的方法https://www.dzdu.com/forum.php?mod=viewthread&tid=9211
发表于 2013-11-12 23:04:42 | 显示全部楼层
30:5穿5匝?100;20那不是要20匝?应该就是穿1匝的。倍数自己算嘛!
发表于 2013-11-12 23:08:18 | 显示全部楼层
本帖最后由 newsan 于 2013-11-13 11:53 编辑

按你的做法,电度表度数*30/5=实际度数。
纠正你一个概念:30/5是互感器的电流比,其意思是当穿过互感器的电线为标称匝数、电线流过的电流为30A的时候,互感器的次级输出的电流是5A;而这个标称匝数在电流互感器的铭牌上是标注有的。
给你科普一下电流互感器:基本上所有的电流互感器都是以N/5来表示其变比,为什么分母是5呢?因为标准的电流表是以5A为标准的。所以用N/5来做电流互感器,那么所有电流表和互感器都可以通用,不存在匹配问题,某些线路需要升级改造的话,把互感器换一下就行,其它的都不用动,监控系统就能正常工作。
通常一般的电流互感器初级都是1匝,可能你看到某些互感器上面绕了几圈线,那么有以下原因:
1、没有相应规格的电流互感器的时候,用另一规格的代用;如某线路需要150/5的互感器,但是现成的只有300/5的,又没有足够的时间去采购,那么用300/5的互感器,初级绕两圈,把它变成150/5的使用。
2、互感器只做隔离作用;某些地方考虑到安全(金属外壳而且环境特别潮湿,所监控的电流又不超过5A,并且要求精度足够高。),又必须要做电流监控的时候,因为没有5/5或更低的电流互感器,那么可以拿一个30/5的互感器,在初级绕6圈,就变成了1:1的电流监控;如果监控的电流最高不超过2.5A,又必须保证监控的精度,还可以用15/5的互感器绕6匝初级来使用。
3、某些小电流互感器为了保证精度,通过增加初级的线圈匝数来提高感应精度,这类互感器的铭牌上标注的初级线圈就不是1匝。

这种是常规的互感器标注法,一般只标一个初级匝数来确定规格。
1.jpg

这种是国产互感器常用的标注法,实际上所有的互感器都可以按照这种用法来使用。
2.jpg
发表于 2013-11-12 23:10:12 | 显示全部楼层
乘以,30,原来乘以,6,
发表于 2013-11-13 08:34:03 | 显示全部楼层
坚控与计量
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2024-11-24 16:33 , Processed in 0.060554 second(s), 5 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表