楼主: wsxntt

低温库降温慢,蒸发器结霜不匀.

 关闭 [复制链接]
 楼主| 发表于 2013-11-28 16:41:38 | 显示全部楼层
荣昌制冷 发表于 2013-11-28 16:18
不会是系统还是存在泄漏吧?

冷凝器出口与阀之间是螺丝连接的,有点点漏,想着不是很大,就没弄,

发表于 2013-11-28 17:40:59 | 显示全部楼层
wsxntt 发表于 2013-11-28 16:41
冷凝器出口与阀之间是螺丝连接的,有点点漏,想着不是很大,就没弄,

知道有漏不弄那还说什么呢?隔了这么长的时间了,总是那么点大的系统,能维持这么久算不错了。
 楼主| 发表于 2013-11-28 18:41:34 | 显示全部楼层
螺纹接口直接加点焊行吗,  是不是一定要用瓶收氟才能焊?
发表于 2013-11-28 19:28:59 | 显示全部楼层
wsxntt 发表于 2013-11-28 18:41
螺纹接口直接加点焊行吗,  是不是一定要用瓶收氟才能焊?

有漏就是神仙也焊不住!肯定要先收氟,并且放空后才可动火焊接或修理。
 楼主| 发表于 2013-11-28 19:49:19 | 显示全部楼层
荣昌制冷 发表于 2013-11-28 19:28
有漏就是神仙也焊不住!肯定要先收氟,并且放空后才可动火焊接或修理。

现在漏的很小,和经常负压有关系吗
发表于 2013-11-28 21:16:34 | 显示全部楼层
系统缺氟是最大的可能
发表于 2013-11-29 07:06:33 | 显示全部楼层
wsxntt 发表于 2013-11-28 19:49
现在漏的很小,和经常负压有关系吗

怎么这样理解和认识问题?系统有漏气,还能继续保持正常的压力吗???正因为漏得小,还能继续制点冷;如果漏得大,马上就没了。这种明知有漏的问题还翻来覆去问来问去,还想抱侥幸的心理,立杆就要见影的事!!!
发表于 2013-12-2 14:23:22 | 显示全部楼层
很不错的帖子,值得大家学习
 楼主| 发表于 2013-12-3 16:30:20 | 显示全部楼层
今天把漏搞好了,换了个干燥过滤器,换了电磁阀,在电磁阀后面加装了个液镜,温度降到-23度时还是会负压,只不过比之前负的好一点点,-23度时,高压14.5公斤,低压0.65公斤,蒸发器结霜还是老样子,
是怎么回事呢?
发表于 2013-12-3 16:54:55 | 显示全部楼层
wsxntt 发表于 2013-12-3 16:30
今天把漏搞好了,换了个干燥过滤器,换了电磁阀,在电磁阀后面加装了个液镜,温度降到-23度时还是会负压,只不过 ...

膨胀阀的调节杆处中间位置时,循环中视液镜的现象怎样?是不是制冷剂还没加足?-23度时的低压压力应在0.8kg左右。
你不是说“-23度时,高压14.5公斤,低压0.65公斤”,怎么又说“温度降到-23度时还是会负压”???说话怎么回事哦???到底温度降到-23度时是0.65kg还是负压???
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2024-9-20 00:11 , Processed in 0.056661 second(s), 4 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表