发表于 2013-11-22 11:41:22 | 显示全部楼层
少一色 发表于 2013-11-22 11:02
给你一个比较准确的数据,秋冬季节,R22系统,膨胀阀工作正常,春夏秋冬,无需调节膨胀阀:
1.5Mp的高 ...

我这裡冬季也有10~15C低温,也没听说这些问题,我的观察全是系统匹配有问题(冷凝器过大),所以才会一到秋冬气温较低季节,过冷度过大造成感温包错误调节或者液管压损过大。
发表于 2013-11-22 12:34:45 | 显示全部楼层
少一色 发表于 2013-11-22 11:02
给你一个比较准确的数据,秋冬季节,R22系统,膨胀阀工作正常,春夏秋冬,无需调节膨胀阀:
1.5Mp的高 ...

我都在上面说过了,与R502相近的是R404A而非R22.
发表于 2013-11-22 14:39:54 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2013-11-22 15:20:38 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2013-11-22 18:22:40 | 显示全部楼层
少一色 发表于 2013-11-22 14:39
R22               R502       R404A   
-22°   0.23mp         0.267mp       0.28mp     
...

人家为什么要采用R502而不是R22?因为他是个地温库,R22本身并不太适合做低温制冷剂,对比一下同样的工况压缩比要高压R502与R404A,应该说R404A的面世是合适地取代R502.而非R22来代替R502.
 楼主| 发表于 2013-11-22 19:09:38 | 显示全部楼层
谢谢大家,
今天上午9点多打了一个小时,打到-25度.中午进了点货,一直到下午6点时库温只有11度了,又开始打冷,到-25度也用了一个小时,现在没有负压的现像了,压缩机也不结霜了,就是到-21度时速度慢了下来.  是不是正常了呢? 可昨晚最后一次打冷时还是负压过的,(晚上没开机的),今天一天打了两次都没有负压过,,这又是怎么回事呢?
发表于 2013-11-22 19:19:52 | 显示全部楼层
本帖最后由 荣昌制冷 于 2013-11-22 19:24 编辑
wsxntt 发表于 2013-11-22 19:09
谢谢大家,
今天上午9点多打了一个小时,打到-25度.中午进了点货,一直到下午6点时库温只有11度了,又开始打冷 ...


具体作了哪些调整或维修呢?
从你说的现象已经较正常了。制冷温度越低时,制冷量越小,压缩机的COP越小,制冷越慢,这是正常规律和逻辑。
系统不会有轻微或不规则的冰堵吧?注意一下即可。
所以说并不存在膨胀阀坏了要换,制冷剂不行了,这样那样的离题话。还好正常了,否则会越弄越糟,走弯路。
 楼主| 发表于 2013-11-22 20:42:56 | 显示全部楼层
荣昌制冷 发表于 2013-11-22 19:19
具体作了哪些调整或维修呢?
从你说的现象已经较正常了。制冷温度越低时,制冷量越小,压缩机的COP越 ...

前几天加了3公斤雪种,昨天,把膨胀阀关小了30度,把膨胀阀至蒸发器之间的冰用水给冲了,其它的没动,  想不明白的就是,昨晚打冷还负压过两次,后来没有动过,今天怎么就好了呢?
现在-25度时低压0.2公斤,高压12.5公斤,怎么样?
发表于 2013-11-22 20:51:56 | 显示全部楼层
wsxntt 发表于 2013-11-22 20:42
前几天加了3公斤雪种,昨天,把膨胀阀关小了30度,把膨胀阀至蒸发器之间的冰用水给冲了,其它的没动,  想不明 ...

这要看你的气温而定,气温升高,进水温度自然会跟着升高,所以低压不会是负压,晚上气温较低,自然产生负压的机率高,这冷库是你安装的吗?还是只是维修而已,你确定是R-502冷媒吗?你加3kg是加什麽冷媒?问题还是会因气温降低一再发生。
发表于 2013-11-22 20:57:57 | 显示全部楼层
本帖最后由 荣昌制冷 于 2013-11-22 21:13 编辑
wsxntt 发表于 2013-11-22 20:42
前几天加了3公斤雪种,昨天,把膨胀阀关小了30度,把膨胀阀至蒸发器之间的冰用水给冲了,其它的没动,  想不明 ...


我早就说过了,高压压力与水冷式冷凝器的进出水温度有关,冷凝温度的对应压力比进水温度高4~6度。你自己拿进水温度去衡量。
根据你的描述,“把膨胀阀关小了30度,把膨胀阀至蒸发器之间的冰用水给冲了,其它的没动。昨晚打冷还负压过两次,今天怎么就好了呢?”,系统可能有轻微或不规则的冰堵,建议你把供液过滤器换了就好,其它不要多想多虑了。
根据你提供的-25度,蒸发温度约为-30~-33度,对应的压力约为1.03~0.8kg/cm2,扣除回气管的压力损失,低压压力也得0.5kg左右。如果能再补充些R502那就再好不过了,制冷会更快,效果会更好。如果操作没有把握就算了,膨胀阀不可调大!
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2024-9-19 09:27 , Processed in 0.059619 second(s), 4 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表