低温库降温慢,蒸发器结霜不匀.

 关闭 [复制链接]
发表于 2013-11-21 17:34:29 | 显示全部楼层
本帖最后由 荣昌制冷 于 2013-11-21 17:44 编辑
wsxntt 发表于 2013-11-21 16:29
请问进出水温差怎么调?
膨胀阀具体怎么调整?
还请赐教!


进出水温差过小时,应适当关小进水阀(或出水阀也行),使进入冷凝器的冷却水量减少,流速减慢,出水温度即会得到提高,进出水温差就会加大。但不得利用加大温差提高冷凝压力来提高低压压力!不能为解决低压压力而加大进出水温差!
正常的膨胀阀调节压力应与制冷的蒸发压力相对应。如库温-23度,此时的蒸发温度约为-28~-31度,对应R502的压力约为1.1~0.95kg/cm2表压(蒸发压力)。扣除回气管存在一定的压力损失,正常的低压压力应该在0.6~0.8kg左右,此压力即为膨胀阀调整后反应在低压表的低压压力。
原则是膨胀阀及感温包的安装应规范,配置应合理,否则是调整不好的。
电磁阀有90度的温度,说明线圈已经发烫了,正常情况下只能是温热,一般不超过60度。运转中细听膨胀阀的声音,如果有明显较大的哧哧声,说明液体中含有较多的气态,可断定为供液量不足,应检查电磁阀是否通畅。正常情况下,膨胀阀只有清晰而幽静的液体流动声,膨胀阀前的供液管应有点温热感,但不得发热或发烫,也不得与常温金属管一样或发凉结露。
 楼主| 发表于 2013-11-21 17:47:03 | 显示全部楼层
荣昌制冷 发表于 2013-11-21 17:34
进出水温差过小时,应适当关小进水阀(或出水阀也行),使进入冷凝器的冷却水量减少,流速减慢,出水温 ...

谢谢详细解答,我再观查下,到时再请教!
 楼主| 发表于 2013-11-21 19:57:19 | 显示全部楼层
荣昌制冷 发表于 2013-11-21 17:34
进出水温差过小时,应适当关小进水阀(或出水阀也行),使进入冷凝器的冷却水量减少,流速减慢,出水温 ...

膨胀阀听不到什么声音啊
发表于 2013-11-22 00:39:14 | 显示全部楼层
wsxntt 发表于 2013-11-21 09:08
感温包放在回气管上方,
膨胀阀是斯波兰上次打成丹佛斯的了,  
斯波兰 sse-4-z

原来你这项目搞了很久还没弄好,给些意见你参考吧。
   1.这膨胀阀的参数我没有,如果不是R502专用的,应该选择比较相近的R404A膨胀阀(前面有一位大师说的R22差远了),否则有不匹配情况发生,导致冷凝温度低时出现这种毛病。
   2.现时的情况是库温能到-20多度,我认为膨胀阀坏或堵塞的可能性是没有的,最大的可能性是冷凝温度过低造成的蒸发器“断液”(系统设计不匹配造成),已经几个人提醒你把冷却水调小一点来提高压力
来试试。
发表于 2013-11-22 09:46:59 | 显示全部楼层
sse-4-z是R-404a专用膨胀阀,现在不可能还有R-502冷媒,比R-12还难找,先把冷媒成份搞清楚吧,sse-4的制冷量约4*3.5kw=14kw(阀前温度38c,蒸发温度-7c),换成冷凝温度40c,蒸发温度-25c,制冷量约10.5kw,4psc-10.2制冷量11780w(冷凝温度40c,过冷度=0k,蒸发温度-25c,R-22),或者13180w(冷凝温度40c,过冷度=0k,蒸发温度-25c,R-502)。
发表于 2013-11-22 10:06:41 | 显示全部楼层
蒸发器结霜不均,有可能部份分液管堵了,斯波兰是美国制不至于容易坏,先查看一下视窗是否满液?(库温-25c时查看一下),如果是满液就跟冷凝压力无多大关係,如不是满液那就是冷凝压力过低,因气温过低造成冷却水温度过低,进出水温差一般约5~8度,你的温差太小了,不满液就关小水阀,提高高压压力才是正途。
发表于 2013-11-22 10:55:31 | 显示全部楼层
不要再乱搞了,先把冷媒成份确定清楚吧,依照膨胀阀sse-4应该是R-404a,你再加3kg冷媒是加什麽冷媒?现在说还有真的R-502我是不相信,打着灯笼也找不着,我比对进水温度与冷凝温度的关係,没有一种冷媒符合标准,冷媒成份应该被你搞混了,成了多种冷媒的混合物,真要搞的话,先把冷媒全换成R-404a,或者膨胀阀换成R-22的,冷媒也改成R-22的(这样较省),之后再说吧,别再乱搞了
发表于 2013-11-22 11:02:13 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2013-11-22 11:21:01 | 显示全部楼层
本帖最后由 lkk 于 2013-11-22 11:23 编辑
少一色 发表于 2013-11-22 11:02
给你一个比较准确的数据,秋冬季节,R22系统,膨胀阀工作正常:
1.5Mp的高压,过冷度3-4度,阀前管温度3 ...


快出狱啦,没法子我到处申诉也救不了你,这就是具有中国特色的管理规则,缺不缺F端看阀前饱不饱和,看压力数据失真,我猜楼主冷媒已经搞混了,瞎猜也无意义。
发表于 2013-11-22 11:35:49 | 显示全部楼层
少一色 发表于 2013-11-22 11:02
给你一个比较准确的数据,秋冬季节,R22系统,膨胀阀工作正常:
1.5Mp的高压,过冷度3-4度,阀前管温 ...

会造成膨胀阀调节出问题,那是因为阀前不饱和造成,有因压缩比过高造成阀前提前闪发,或者液管过长压损提前闪发,或是感温包错误调节造成阀前不饱和。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2024-9-19 09:47 , Processed in 0.058443 second(s), 4 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表