 楼主| 发表于 2013-11-21 09:08:29 | 显示全部楼层
  感温包放在回气管上方,
膨胀阀是斯波兰上次打成丹佛斯的了,  
斯波兰 sse-4-z
发表于 2013-11-21 09:43:50 | 显示全部楼层
本帖最后由 荣昌制冷 于 2013-11-21 09:45 编辑
wsxntt 发表于 2013-11-21 09:08
感温包放在回气管上方,
膨胀阀是斯波兰上次打成丹佛斯的了,  
斯波兰 sse-4-z


应该紧贴在水平段回气管的侧面中心线下方一点,即与回气管呈4点或8点钟的位置上,不能在回气管的上方。
 楼主| 发表于 2013-11-21 11:38:09 | 显示全部楼层
荣昌制冷 发表于 2013-11-21 09:43
应该紧贴在水平段回气管的侧面中心线下方一点,即与回气管呈4点或8点钟的位置上,不能在回气管的上方。

位置改成4点钟,阀关小90度,温度到-23度时还是又上升,而且负压,
发表于 2013-11-21 11:47:23 | 显示全部楼层
本帖最后由 荣昌制冷 于 2013-11-21 12:01 编辑
wsxntt 发表于 2013-11-21 11:38
位置改成4点钟,阀关小90度,温度到-23度时还是又上升,而且负压,


膨胀阀越接近正常开启度时,调节的幅度越小,转60°,45°,30°等。转90°就很大了。
-23度,此时的蒸发温度约为-28~-31度,对应R22的压力约为0.78~0.57kg/cm2,扣除回气管的压力损失,应该还是属正压一点。
如果将膨胀阀调整在0上一点点(约0.2kg),此时压缩机会结霜,说明膨胀阀配大了。如果此时压缩机不结霜,但低压无反应,说明系统制冷工质(R22)仍不足。
 楼主| 发表于 2013-11-21 12:38:33 | 显示全部楼层
荣昌制冷 发表于 2013-11-21 11:47
膨胀阀越接近正常开启度时,调节的幅度越小,转60°,45°,30°等。转90°就很大了。
-23度,此时的 ...

用的R502,现在-23时就开始负压,是怎么回事?
 楼主| 发表于 2013-11-21 14:15:18 | 显示全部楼层
深圳集雅 发表于 2013-11-21 00:16
第一张不是氟多了,刚开机出现结霜很多是安装了气液分离器或回气管有大量的积油造成的(现在很多猪头设计 ...

没有装气分,第一张是开机33分钟时的图
 楼主| 发表于 2013-11-21 14:42:16 | 显示全部楼层
wsxntt 发表于 2013-11-21 12:38
用的R502,现在-23时就开始负压,是怎么回事?

之前是每次除霜时,一开机就负压,现在制冷感觉还可以,可制冷时经常负压,
发表于 2013-11-21 16:09:02 | 显示全部楼层
本帖最后由 荣昌制冷 于 2013-11-21 17:03 编辑
wsxntt 发表于 2013-11-21 12:38
用的R502,现在-23时就开始负压,是怎么回事?


-23度,此时的蒸发温度约为-28~-31度,对应R502的压力约为1.1~0.95kg/cm2表压。扣除回气管的压力损失,应该还是属正压,正常的低压压力应该在0.6~0.8kg左右。
低压为负压的原因有:
1、系统存在堵塞,如供液过滤器,电磁阀,膨胀阀进口滤网,吸气过滤器等;
2、系统中的制冷工质过少;
3、膨胀阀的开启度过小;
4、蒸发面积与压缩机的制冷量不配套,即蒸发面积过小。
先将冷凝器的进出水温差调大至3度。
如果将膨胀阀调整在0上一点(约0.5kg),此时压缩机会结霜,说明膨胀阀配大了。如果此时压缩机不结霜,但低压无反应,说明系统制冷工质(R502)仍不足。
 楼主| 发表于 2013-11-21 16:29:36 | 显示全部楼层
荣昌制冷 发表于 2013-11-21 16:09
-23度,此时的蒸发温度约为-28~-31度,对应R502的压力约为1.1~0.95kg/cm2表压。扣除回气管的压力损失, ...

请问进出水温差怎么调?
膨胀阀具体怎么调整?
还请赐教!
 楼主| 发表于 2013-11-21 16:45:44 | 显示全部楼层
荣昌制冷 发表于 2013-11-21 16:09
-23度,此时的蒸发温度约为-28~-31度,对应R502的压力约为1.1~0.95kg/cm2表压。扣除回气管的压力损失, ...

电磁阀有90度的温度,是不是有问题啊
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2024-9-19 10:11 , Processed in 0.057863 second(s), 4 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表