发表于 2013-11-16 00:16:33 | 显示全部楼层
我好像叫你模拟一个40℃冷凝温度下的名义工况,想办法减少一些散热量,把高压压力稳定在17bar下检查冷凝器的温度来判断是否缺氟还是冷凝压力过低造成的问题,看到你有回贴,但我很忙没有及时回复,到后来我想看看时连那个贴都已经删了。
发表于 2013-11-16 10:30:18 | 显示全部楼层
荣版主说得很对,事实胜于雄辩,加氟看效果就知道啦~
发表于 2013-11-16 12:11:49 | 显示全部楼层
深圳集雅 发表于 2013-11-16 00:16
我好像叫你模拟一个40℃冷凝温度下的名义工况,想办法减少一些散热量,把高压压力稳定在17bar下检查冷凝器 ...

又把版主误会了,看来我是有点老眼昏花,
 楼主| 发表于 2013-11-19 13:49:16 | 显示全部楼层
为什么每次水除霜后,开机都会负压,
发表于 2013-11-19 15:08:47 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
 楼主| 发表于 2013-11-19 16:46:43 | 显示全部楼层
少一色 发表于 2013-11-19 15:08
如果高压维持在15kg,低压过低,系统又补过几次R502,建议你拆开膨胀阀,里边可能有过滤网,有堵塞。如 ...

这几天,高压只有13kg了,可能天气冷了吧.,
发表于 2013-11-19 17:13:23 | 显示全部楼层
wsxntt 发表于 2013-11-19 13:49
为什么每次水除霜后,开机都会负压,

系统制冷剂不足,库温又较低,热负荷小,低压肯定是低的!人饿了,肚子肯定是瘪的!
水冷式冷凝器,高压压力与冷却水的进出水温度有关,正常情况下,冷凝温度比冷却水的出水温度高4~6度,比进水温度高2~3度,进出水温差3度为佳。
帖子发了好几天了,是否处理了?怎么处理的?却没有丝毫的回应,只是提你的问题,这样也太欠意思了吧。
 楼主| 发表于 2013-11-19 17:19:22 | 显示全部楼层
荣昌制冷 发表于 2013-11-19 17:13
系统制冷剂不足,库温又较低,热负荷小,低压肯定是低的!人饿了,肚子肯定是瘪的!
水冷式冷凝器,高压 ...

又加了3公斤雪种,好像没什么反应
发表于 2013-11-19 17:27:45 | 显示全部楼层
本帖最后由 荣昌制冷 于 2013-11-20 06:48 编辑
wsxntt 发表于 2013-11-19 17:19
又加了3公斤雪种,好像没什么反应


那么大的系统,加3公斤氟能起多大作用?人饿的很,只吃半碗饭能饱吗?
进出水温各是多少?现在的高低压压力,库温,蒸发器和膨胀阀的结霜现象等等,都应介绍清楚。
水冷式冷凝器的进出水温可以反映高压压力是否正确?
库温能反应低压压力是否合适?
蒸发器,膨胀阀和回气管的结霜情况可以反应系统运行是否正常。
发表于 2013-11-19 22:02:29 | 显示全部楼层
楼主:荣版主热情指点,动作快点 不要让版主失望
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2024-9-19 10:10 , Processed in 0.056646 second(s), 4 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表