一小冷库,R22制冷剂。风冷式蒸发器。设计温度-15至-18摄氏度!库温-15度时高压3.45MPA,低压0.07MPA膨胀阀上结了个大冰块。靠近它的蒸发器也结霜严重。刚开始修冷库。请教老师们该如何检修?
发表于 2013-11-6 01:01:10 | 显示全部楼层
膨胀阀堵了,打开清下过滤网
发表于 2013-11-6 06:52:41 | 显示全部楼层
机组的配置也不说
发表于 2013-11-6 08:52:36 | 显示全部楼层
拍张图片看看
发表于 2013-11-8 01:02:51 | 显示全部楼层
库温-15度时高压3.45MPA,太恐惧了。
 楼主| 发表于 2013-12-11 21:01:12 | 显示全部楼层
这台机器的标签被前面的维修员撕掉了看不清楚了,我最后推测了应该是R404A的制冷剂,只有这样才符合高压的的压力。
发表于 2014-2-22 10:56:52 | 显示全部楼层
xuexi学习
发表于 2014-2-22 20:18:51 | 显示全部楼层
低压0.07不是堵塞了吧
发表于 2014-2-23 00:43:52 | 显示全部楼层
膨胀阀堵了吧
发表于 2014-2-24 16:38:10 | 显示全部楼层
路过!!!!!