楼主: XTX

空调温度传感器损坏后阻值的确定

    [复制链接]
发表于 2017-3-2 09:21:55 | 显示全部楼层
楚汉风云 发表于 2013-11-7 11:24
如何判断接口电压是2.5伏和1.25伏呢

当电压变动到临界点时,观察整机有没有动作就知道临界电压是多少了,或者直接上万用表测试电压比较器基准电压(比较器内置于CPU的此种方法不行)。
发表于 2017-3-12 08:05:41 | 显示全部楼层
很不错的方法。
发表于 2017-3-12 11:00:58 | 显示全部楼层
说的太复杂,直接接个10k的电阻,看显示温度,如果大于25说明电阻小了,如果是25就是合格,反子就是大了
发表于 2017-3-12 11:42:24 | 显示全部楼层
谢谢分享。谢谢分享。
发表于 2017-3-13 10:38:45 | 显示全部楼层
C@HZ27C2VE0[V4OD%TZ88@6.png   这样直观吧
发表于 2017-3-13 10:43:16 | 显示全部楼层
Vin输入电压 Rb取样电阻 Ra传感器 Vout为到CPU电压 知道Vout 知道Vin 知道Rb 求Ra
发表于 2017-3-13 10:56:10 | 显示全部楼层
waitshine 发表于 2017-3-13 10:43
Vin输入电压 Rb取样电阻 Ra传感器 Vout为到CPU电压 知道Vout 知道Vin 知道Rb 求Ra

W_(((X)SL$EEN63D9ZSMN96.png 我这个直观吗
发表于 2017-3-13 11:22:48 | 显示全部楼层
参考温度曲线,那么该温度传感器阻值为10kΩ。
发一张温度曲线图

发表于 2017-3-16 08:27:33 | 显示全部楼层
楼主辛苦,感谢分享
发表于 2017-3-16 13:35:10 | 显示全部楼层
谢谢分享,学习了,,,