主副线圈之间忘记放绝缘纸,问题大吗

[复制链接]
发表于 2013-11-5 09:29:29 | 显示全部楼层

寿命会缩短
发表于 2013-11-5 10:38:57 | 显示全部楼层
问题不大 只要线没损伤
发表于 2013-11-5 13:51:59 | 显示全部楼层
寿命短.用的时间不久
发表于 2013-11-5 18:11:16 | 显示全部楼层
小电机问题不大,但大电机不行,浸漆要好点,
发表于 2013-11-5 22:33:57 | 显示全部楼层
没事,老手放线不会伤线.只要把线圈扎紧.绝缘柒浸透保证通电线圈不振动就行.不论大小电机都可以
发表于 2013-11-5 22:39:47 | 显示全部楼层
我没垫过。。
发表于 2013-11-7 06:02:46 | 显示全部楼层
大,主副线圈之间电压220伏,如果怕费事不放的话,一定要灌好漆,保证线圈不震动。

此语说的在理.
发表于 2013-11-7 06:12:06 | 显示全部楼层
如果漆包线的质量好,你的操作规范,没弄伤线,问题就不是很大。
发表于 2013-11-10 01:13:55 | 显示全部楼层
隐患是有的,主包和副包垫绝缘纸都很多击穿很多见的
发表于 2013-11-10 15:34:45 | 显示全部楼层
下次客户还会找你修的