如果接触器本身是好的,请检查一下接触器各接线柱的接线情况,看有没有虚接或者螺丝没拧紧的现象。
有的时候螺丝没拧紧,也会出现这样的问题。
发表于 2013-10-30 19:28:06 | 显示全部楼层
电压低,压降大。
发表于 2013-10-30 19:44:18 | 显示全部楼层
动力线细启动压降大
发表于 2013-10-30 23:32:34 来自手机 | 显示全部楼层
接触器质量不行,    换。
 楼主| 发表于 2013-10-31 08:08:05 | 显示全部楼层
还在检查中,初步怀疑电机的问题。
发表于 2013-10-31 09:30:56 | 显示全部楼层
电机启动时电源电压降低造成继电器吸合不了,测一下启动时的电压
 楼主| 发表于 2013-10-31 10:28:21 | 显示全部楼层
问题所在:电机启动回路窜有水压开关,现在水压低到开关刚刚接通的压力,电机启动---水压低---启动回路断开----继电器跳开---水压恢复启动回路接通----继电器吸合----水压低----启动回路断开。
发表于 2013-10-31 11:10:07 | 显示全部楼层
本帖最后由 xiekai 于 2013-10-31 11:11 编辑
海河大坝 发表于 2013-10-30 13:10
换一新的10A接触器现象依旧;电压390;226,启动电流没测。


226是什么启动时的接触器电压吗?不会是二次电源是用的220的吧你换的接触器线圈耐压是380的了吧。
 楼主| 发表于 2013-10-31 13:28:15 | 显示全部楼层
问题已经找到,在17楼。