楼主: hhhhggggcccc

求助55KW电机星三角启动转换时就跳闸,扒掉皮带启动就正常什么原因

[复制链接]
 楼主| 发表于 2013-10-31 08:35:02 | 显示全部楼层
我也修理很长时间啦,空开交流接触器等都换过,就连电机都换过,就电缆没换,没法换,机械有可能,皮带扒掉转换正常
 楼主| 发表于 2013-10-31 08:36:15 | 显示全部楼层
你们看,电缆有问题会引起这样的故障吗
 楼主| 发表于 2013-10-31 08:43:49 | 显示全部楼层
最有可能是机械 星启动因为电机转速不够转换时引起电流过大
发表于 2013-10-31 11:19:17 | 显示全部楼层
hhhhggggcccc 发表于 2013-10-31 08:35
我也修理很长时间啦,空开交流接触器等都换过,就连电机都换过,就电缆没换,没法换,机械有可能,皮带扒掉 ...

检测电机和机器最好的方法就是把电机和机器脱开,如果脱开后电机运转正常,测得的电流不高出范围就证明电机和控制是没问题的,问题肯定出在机器部位,电缆出现故障根本就不用起动电机就会跳闸,你可以用兆欧表摇一下主电缆
发表于 2013-10-31 17:15:51 | 显示全部楼层
负载大,启动时间不够。延长启动时间或采取二次启动,电机不上高速别让它切换!
发表于 2013-11-1 08:42:28 | 显示全部楼层
启动延时调整过吗。
发表于 2013-11-1 09:18:18 | 显示全部楼层
朋友看来要和机械修理师好好商讨。
 楼主| 发表于 2013-11-1 10:42:31 | 显示全部楼层
修好啦,是电缆埋在地下的一根有点短路,星形启动时电机转速够,转换时电流大,引起跳闸谢谢大家
 楼主| 发表于 2013-11-1 11:02:26 | 显示全部楼层
哦,是有点断路,刚才打错了
发表于 2013-11-1 11:38:16 | 显示全部楼层
空开额定电流太小