楼主: hhhhggggcccc

求助55KW电机星三角启动转换时就跳闸,扒掉皮带启动就正常什么原因

[复制链接]
发表于 2013-10-30 17:11:56 | 显示全部楼层
检查一下电流
发表于 2013-10-30 18:08:58 | 显示全部楼层
延时太短
发表于 2013-10-30 19:34:17 | 显示全部楼层
负载大,启动电流大,启动时间短。
发表于 2013-10-30 20:22:17 | 显示全部楼层
本帖最后由 欧米加 于 2013-10-30 20:23 编辑

把时间继电器的启动时间调长点,调到感觉Y启动时的转速达到额定转速时再跳到三角。
发表于 2013-10-30 20:22:45 | 显示全部楼层
看一下空开容量,检查一下负载是否过大,或电机是否异常。
发表于 2013-10-30 21:29:48 | 显示全部楼层
启动电压降太大了
发表于 2013-10-30 21:35:41 | 显示全部楼层
第一供电是否能满足电机带载启动,第二,检查线路及开关,第三,电机故障
发表于 2013-10-30 23:05:44 来自手机 | 显示全部楼层
好了没有.空开过流才跳的.调长延时
发表于 2013-10-30 23:38:48 | 显示全部楼层
去掉负载能完成整个星三角启动过程吗?如果可以,(1)控制线路接线基本可以排除,重点检查星角变换接触器的负荷接线有无问题,(2)你说的跳闸是说的接触起跳还是空开,接触器的话要看看过热继电器整定值是否有问题,空开的话就卡电流是否正常,不行换空开,(3)检查和调整延时继电器。(4)把电机和负荷脱开,分别盘盘电机和负荷看看转动是否灵活,(5)监测电网电压是否(突然)跌落严重。
 楼主| 发表于 2013-10-31 08:04:20 | 显示全部楼层
谢谢大家,是空开跳闸,我怀疑是空开到配电柜的电缆有问题,但是没法换,已经用水泥砂浆做起来了不知我的分析有没有道理。