水泵电机电流不正常,请教各位

[复制链接]
发表于 2013-10-29 18:18:44 | 显示全部楼层 |阅读模式

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
有一台18.5的水泵,星三角启动,工作15分钟左右空开跳,测三根火线每根45A左右,但是测六根电机引出线也是45A,另一台正常工作的水泵火线47A,电机引出线是27A。水泵运转时声音有点大,拆开水泵发现轴承有间隙,换掉轴承。线圈看上去很干净,阻值正常不漏电,重新装好,声音正常了,但电流成50A了,5分钟就跳闸。到底什么原因,大家帮忙说说
发表于 2013-10-29 18:26:24 | 显示全部楼层
是不是有局部短路?????
发表于 2013-10-29 18:28:59 | 显示全部楼层
18.5KW标准电流不大于36A。电流大。关小排水口阀门。减小流量。
发表于 2013-10-29 18:47:00 | 显示全部楼层
中肯电器 发表于 2013-10-29 18:28
18.5KW标准电流不大于36A。电流大。关小排水口阀门。减小流量。

无比正确。。。。
 楼主| 发表于 2013-10-30 08:48:55 来自手机 | 显示全部楼层
龙飞电器 发表于 2013-10-29 18:26
是不是有局部短路?????

线圈看不到灼烧痕迹,三相阻值平
 楼主| 发表于 2013-10-30 08:50:45 来自手机 | 显示全部楼层
中肯电器 发表于 2013-10-29 18:28
18.5KW标准电流不大于36A。电流大。关小排水口阀门。减小流量。

正常工作的水泵有47A,
发表于 2013-10-30 09:02:21 | 显示全部楼层
本帖最后由 ww5063128 于 2013-10-30 09:16 编辑
中肯电器 发表于 2013-10-29 18:28
18.5KW标准电流不大于36A。电流大。关小排水口阀门。减小流量。


减小排水阀排水压力增大,电流会不会更大的啊?
发表于 2013-10-30 10:59:49 | 显示全部楼层
线电流与相电流都是45A,会不会是接成Y型接法了?
发表于 2013-10-30 11:14:55 | 显示全部楼层
新手试维修 发表于 2013-10-30 10:59
线电流与相电流都是45A,会不会是接成Y型接法了?

Y型电流小。三角型电流大,。
发表于 2013-10-30 11:17:44 | 显示全部楼层
无畏哀怨 发表于 2013-10-30 08:50
正常工作的水泵有47A,

8小时工作下来见阎王了。德系我见过最大18.5的话60HZ最大40A。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-3-10 04:15 , Processed in 0.061082 second(s), 4 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表