插头电器明显有触电感觉如何修理分析?

[复制链接]
发表于 2013-11-2 23:05:46 | 显示全部楼层
原因是你那插座没用带接地线。
发表于 2013-11-5 20:10:24 | 显示全部楼层
加个漏电保护就OK了··漏电可以一步步关分路开关慢慢缩小范围。当哪一路空气开关关掉 ·漏点保护长时间不跳闸就基本可以确认哪里有问题了。另外电器设备金属外壳绝大部分是有静电或感应电的。加个接地就好了。还有鞋子绝缘问题,容易出脚汗的人对也电比较敏感--鞋子被脚汗弄潮了。
发表于 2014-6-9 08:42:29 | 显示全部楼层
地线没接好,拆开看看。
发表于 2014-6-10 14:56:54 | 显示全部楼层
电器漏电,换插座正常那是L N对掉了
发表于 2014-6-18 19:40:57 | 显示全部楼层
8.9.楼正确
发表于 2014-6-20 23:36:39 | 显示全部楼层
哎,来晚了,8.9楼已解决
发表于 2014-6-22 18:19:31 | 显示全部楼层
接地线问题
发表于 2014-8-8 13:54:45 | 显示全部楼层
检查电线有没有接错,如果接错该正过来,还漏电直接用万用表检查插座绝缘好不好,如果不好,直接换掉插座。
发表于 2014-8-11 19:54:18 来自手机 | 显示全部楼层
无厘头 发表于 2013-10-30 11:22
比较简单,把万用表的档位放在电压档,一只手捏着一支表笔的头部,用另一支去测量就可以了,如果有电压就是 ...

用手捏住表笔金属部分吗?
发表于 2014-8-12 18:01:51 | 显示全部楼层
万用表电压档测插座零和地之间有无电压 如有 断开插座地线再测 如有别处短路 没有此座毛病 修或换