低压压力低

[复制链接]
发表于 2013-10-28 00:33:56 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
今安装一冷库5p机组,80米无缝钢管直径32的盘管式蒸发器,3号鸿森膨胀阀,试压完开机组加氟,户主要求库温降到-15度,开机半小时就降下来了,可降到-10度以后低压只有0.02m pa高压一直是0.8.mpa,请问高压不高和低压压力低是什么原因引起的,如果是天气冷的话会不会天气在冷了就低压保护了?
发表于 2013-10-28 05:54:25 | 显示全部楼层
在冷库中,对压缩机的保护只有高压保护,低压侧压力可以用在压缩机的启停上。高压侧压力与冷凝器环境有关。
发表于 2013-10-28 05:55:47 | 显示全部楼层
我认为只要低压端不是负压,对压缩机就没有影响。
发表于 2013-10-28 08:39:10 | 显示全部楼层
明显是雪种不够,你是定量加的吗?
发表于 2013-10-28 08:39:24 | 显示全部楼层
你也不说什么制冷剂,如果是22的,按照荣版教我们的,库温在-10时,相对应的压力应在0.264--0.296MPA之间,显然是氟少了。请荣版点评。
发表于 2013-10-28 08:42:04 | 显示全部楼层
古潭幽客 发表于 2013-10-28 08:39
你也不说什么制冷剂,如果是22的,按照荣版教我们的,库温在-10时,相对应的压力应在0.264--0.296MPA之间, ...

错了,忘了减一公斤了,应该是0.164--0.196之间了。
发表于 2013-10-28 12:37:57 | 显示全部楼层
一般把压力开关低压调整在0偏上一点就行,天冷也不会负压。所以不会低压保护。
 楼主| 发表于 2013-10-29 09:56:54 来自手机 | 显示全部楼层
我把膨胀阀调至中间位置加的,而且还回霜了。再加就多了。什么原因,
发表于 2013-10-30 12:37:56 | 显示全部楼层
蒸发面积有点小,大概要排管110米--150米之间,蒸发压力也低了
发表于 2013-10-30 13:19:12 | 显示全部楼层
再加些氟 只要机头不结霜 -10回气结霜对的
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2024-9-19 09:56 , Processed in 0.060337 second(s), 4 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表